설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

노후주택 반지하 공사관련

1 eng991 9 920 2022.06.14 16:59


반지하는 비워두는게 맞을지도 모르겠습니다. 그래도 그럴수 없어 공사를 좀 해보려합니다.

 

일부 습인지 누수인지는 확인히 필요하나 물기도 있고 곰팡이도 있습니다. 

윗층호실 철거와 난방공사를 할 예정이라 반지하도 같이 하며 어떤가하여 아래와 같은 시공방법을 생각중입니다.

 

추가 : 아 좀 검색하다 보니 고뫄스는 물이 들어가는걸 막는거라 들어오는쪽인 반지하에는 의미가 없나보군요..ㅠㅠ 그나마 차선책이 있을까요?


1. 바닥을 모두 철거해서 깨끗하게 들어내고

2. 바닥 모두와 땅에 뭍힌 벽면에 고뫄스 등으로 방수를 한다.

3. 바닥에 비닐-단열재-비닐-방통

4. 벽체는 단열재 붙임시공


이때 고뫄스등의 방수공사가 의미가 있을까요?

바닥비닐이나 벽체 단열재 뒷부분에 곰팡이가 기생할것 같은데 아예 단열재를 붙이지 않는편이 나은가요?

다른 시공방법이 있을까요?


최대한 하고 제습기 가동하도록 해볼 생각이긴합니다만 괜히 돈만 들이는 짓인지 의미가 있는 일인지 모르겠습니다.

조언 좀 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2022.06.14 22:05
혹시 지하층으로 들어온 물을 모아서 빼는 집수정 같은 것이 있을까요?
1 eng991 2022.06.14 22:08
집수정 등은 따로 없는것 같습니다.(집을 최근에 매수한거라 ^^;).
바닥을 들어낼지 아니면 그냥 바닥난방까지는 살리면서 다른 대안을 찾아야할지 모르겠습니다. 뾰족한 수가 있다면 돈이 들더라도 들어내고 하고 싶은데
별효과 없다면 그냥 그나마 나은 방법을 찾아보고자합니다.
M 관리자 2022.06.14 22:20
그럼, 올해 장마를 지나고 보시는 것이 좋겠습니다.
여름 결로라면 어떻게든 해결방법이 있지만 누수라면 해결방법이 없기 때문입니다. (완전히 없는 것은 아니지만, 지속가능하지 않던가 비용이 안드로메다입니다.)

그러므로 결로인지 누수인지를 살펴 보고 판단을 하셔야 할 것 같습니다.
1 eng991 2022.06.20 15:53
한가지만 추가로 질문드립니다. 윗호실에 몰탈공사 예정이라 지하층도 몰탈을 같이하면 좋을 것 같습니다. 혹시 현재 바닥부분에서 층고가 낮아지더라도 덧방형태로 엑셀을 시공하면서 바닥습 등의 작업을 할수 있는 부분이 있을런지요?.
M 관리자 2022.06.20 18:26
몰탈 시공 전 도막방수를 하던가 최소한 PE필름의 시공이 요구됩니다.
1 eng991 2022.06.20 21:25
아..오늘 현장을 다시 체크해보니 현재 바닥에서 높이가 2100이 조금 안되서..덧방 엑셀 시공은 비용도 그렇고 층고도 약간 무리가 있다는게 현장소장의 얘기인데요..현 상태에서 엑셀시공 없이 도막방수 또는 필름을 치고 3전 정도로 몰탈만 쳐서 바닥평활도도 좀 맞추고 습기에도 도움이 된다면 .몰탈만 추가로 부어 넣는건 비용이 얼마 안들어서 도움이 된다면 해볼까하고 의미가 없다면 그냥 포기해야하나 싶어서요..
M 관리자 2022.06.21 00:30
도움이 되긴 합니다만 30mm 는 양생을 잘못할 경우 균열이 쉽게 가서요.
하긴 하시되 바람이 들지 않도록 천천히 말려 주시는 것이 좋겠습니다.  도막 방수는 아래 제품이 낫습니다.
https://shcnc.kr/product/%EC%9A%95%EC%8B%A4-%EB%B0%A9%EC%88%98%EC%A0%9C%EC%B4%88%EC%86%8D%EA%B1%B4%ED%98%95-%EC%88%98%EC%9A%A9%EC%84%B1-%ED%83%84%EC%84%B1%EB%8F%84%EB%A7%89-%EB%B0%A9%EC%88%98%EC%9E%AC-%EC%94%A8%EC%B9%B4%EB%9D%BC%EC%8A%A4%ED%8B%B1-220w-sikalastic-/197/
1 eng991 2022.06.21 13:28
감사합니다. 정말 죄송합니다만
1. 도막방수 시에 높이는 몰탈보다 조금 높은 정도로 하고 바닥과 벽이 만나는 지점과 벽과 벽이 만나는 지점만 좀 넓게 시공하는지요?.아니면 바닥 전체를 다 해야하는지요?
2. 벽체에는 반지하의 경우 단열재 시공을 하지 않는 편이 좋은지요?..다른 글을 보니 하부 30cm만 단열재를 두루고 나머지는 상을 걸어서 마감하는 것으로 말씀하셨던데요..그도 아니면 그냥 바닥만하고 벽지만 마감하는것이 더 나은지요?
3. 그리고 도막방수는 다른 글에서는 아래 링크제품도 추천해주셨는데 뭐가 다른 제품일까요?
http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?itemno=B349471214
M 관리자 2022.06.21 15:20
질문에 대한 답변을 하는 것이 제 직업이므로, 질문을 주저하실 필요는 없으세요.^^

1. 도막방수로만 한다면 바닥 전체와 벽면의 하부에서 +300 까지는 하셔야 합니다. 그렇지 않다면 바닥에 PE 비닐을 깔고, 비닐과 바닥이 만나는 곳의 도막방수로 접착 한 다음, 도막방수재를 벽면으로 끌고 올라와야 합니다.

2. 그렇지는 않습니다. 다른 글을 일반화하지는 마시어요. 지하도 단열을 하는 것이 맞습니다. 다만 지금의 상황을 전혀 알 수 없는 상태라서 무어라 딱히 말씀드리기가 어려울 뿐입니다.

3. 해당 제품은 무기계라서 지하층의 방습과 겸용된 목적으로는 맞지 않습니다.