2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요.
8월중 입주를 목표로 공정진행을 하고 있습니다.
몇번 사진과 함께 저희 집 프로젝트 사진을 공유하고 있습니다^^
마지막 단열재 발주를 앞두고 있습니다.
단순한데 확신이 서지 않은 점이라 여쭙니다^^;;
중부 지역 : 보은 입니다.
지침 : "220t 비드법 2종 1~3호(가등급) 이거나
기타 동등 또는 이상인 제품" 으로 되어 있습니다.
1. 평슬라브 단열재 - 역전지붕 진행중이며 110t 압출법 특호 두장 엇갈려 220t 시공
2. 경사지붕 단열재 - 역시 110t 압출법 특호 두장 엇갈려 220t 시공후
아연각관 + 12t 내수합판 + 쉬트방수후 + 징크시공
이렇게 계획하고 있습니다.
질문1
평슬라브 단열재와 경사지붕 단열재 모두 압출법 단열재로 발주를 내는 것이 맞는지
아니면 경사지붕은 따로 비드법 단열재로 시공을 해야 하는지 잘 확신이 서질 않습니다.ㅜㅜ
질문2
단열재 두께는 압출법 단열재 시공시 220t로 하는것이 맞는 것인지,
그랬을때 110t + 110t 해야 하는지 두께를 상이하게 예를 들어 50t +180t ..
이렇게 해야하는지 발주를 앞둔 상황에서 조언을 구합니다.
항상 고맙고 감사드립니다.
중부2지역은
"가"등급 220mm 이상 또는 열관류율 0.15W/m2K 이하로 되어 있습니다.
압출법 특호까지는 필요로 하지 않고, 1호로 계산을 하면... 두께 약 190mm 로 가능합니다.
1. 평지붕은 압출법단열재 50mm+150mm 두 장 (얇은 것이 아래쪽)
2. 경사지붕은 비드법단열재 2종3호 100mm+120mm 두 장을 사용하시면 될 것 같습니다.
감사합니다.
항상 명쾌한 코멘트 감사드립니다.