안녕하세요. 협회에서 많은 정보를 보고 이번에 시골에 부모님 집을 짓게되었습니다.
웜루프에 대해 이것저것 찾아보고 시공사례도 찾아본후 건축사랑 협의하여 도면을 받았는데
지붕 구조가 이런식으로 되어있습니다. 다른 시공사례를 보니 글라스울 바로 다음에 투습방수지가 층을 이루고있었는데 현재 받은 도면에는 투습방수지가 없어서 문의드립니다.
투습방수지를 추가하여야 웜루프 구성이 맞는것이지요?? 단열층 위에 바로 합판으로 대고 각재로 통기층을 형성한거같은데 결로 형성시 방수가 안된다면 문제가 있을것같아서요
항상 고생하십니다
징크 아래에는 옵션으로 델타 멤브레인-지붕용 방수시트-내수합판-아연도금 각관(가로 방향)+아연도금 각관(세로 방향 통기층)-지붕용 투습 방수시트-옵션으로 지붕 외단열재-지붕 서까래(중단열재)-옵션으로 가변형 투습 방습지 순으로 정리됩니다.
협회의 메인 페이지에 카테고리 "사례집"에 지붕구성으로 보셔도 대부분 이러한 순서입니다.
제시하신 도면에는 가로상만이 존재하는 듯 합니다. 즉 통기층의 역할인 세로상이 없습니다.
이 통기층 아래에는 지붕용 투습 방수지가 단열재를 덮고 있어야 합니다.
혹시 틀렸다면 다른 전문가분께 설명 부탁드립니다.
정말 그렇네요 가로상만있으니 통기가 안되겠군요 문의해보겠습니다.
--------------
그리고, 불연세라믹이라는 이름의 금속지붕도 없고, 준불연합판이라는 것도 어떤 제품인지 모호합니다. 그러므로 재료 표기가 어떤 제품을 의미하는 것인지 알아 보셔야 할 것 같습니다.