안녕하세요.
학교를 설계중인데.. 외벽 선홈통을 최소화 하기위해(ps로 연결불가) 트렌치로 최대한 모아서 외벽선홈통으로 내려보내려고 합니다. 또 한방향으로만 구배를 잡아야해서 무근 두께를 계산해보니 400정도는 필요한 상황이네요.. 너무 불필요하게 두꺼운것 같고 400으로 치는게 가능한지도 모르겠습니다.
① eps블록이나 경량콘크리트로 경량화 하는 방법
② 구조체에 구배를 주고 무근을 최소화하는 방법 중에 뭐가나을까요..
아님 더 좋은 방법이 있을지 궁금합니다.
형틀팀이 고생을 하겠지만, 무근 400mm 는 구조체의 강도 자체가 달라지는 무게이기에 피하는 것이 맞습니다.