밑에도 주차장이라 1층도 방수해야 되는데
콘크리트 타설후 물 뿌려줬는데 시간이 하루 지나도
필로티에 밑이 이렇게 물이 고이는데요
사람이 청소하지 않는 이상 물이 안 빠질텐데요.
이게 물 구배가 잘 잡힌건가요?
하... 갑갑하네요 ㅠㅜ . .
조언 좀 부탁드리겠습니다. ㅠㅜ 감사합니다.
달리 조언을 드릴 것은 없어 보이며, 경사몰탈을 다시 작업해야 하는데, 차량이 지나다니는 곳이라서, 해당 부분만 살짝 높이는 작업은 불행히도 어렵습니다.
주차장 높이 때문에 어쩔 수 없이 필로티 내부는 콘크리트를 낮추고 대신 외부는 구배를 확실히 잡아놓았다고 하네요.
보행자들이 지나는 곳이랑 주차스탑퍼 뒤 쪽
구배를 추가로 주고 싶은데
언급해주신 모르타르 말고 다른 방법 있을까요?
돌이나 타일이라도 깔아볼까요.
논슬립 타일로 하시고, 외기온도에 수렴하는 것익ㅣ에 타일 본드는 드라이픽스를 사용하시어요.
기초위에 올려진 무근콘크리트라서 지하주차장이나 옥상과다르게 콘크리트가 둘러싸여있지 않은데 이 경우에도 신축줄눈넣는게 좋나요?
아래와 같이 잘라 주면 되세요.
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=beech1225&logNo=90124291215
기둥을 중심으로 라고 하시면 벽부분 근처도 기둥 주변처럼 커팅을 해야하는건가요? 저희 지하주차장 할 때 기둥 주변이랑 바닥만 격자무늬로 컷팅했는데요.