설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

외벽과 닿아잇는 내벽에 단열시공 궁금합니다

G shn 1 995 2022.04.14 17:15


천정을 포함해서 외벽 전체를 수성연질폼 시공하려합니다

 

외벽과 맞다은 내벽  30cm 까지도

폼시공을 해달라고 요청을 하엿는데요

 

내벽30cm 이후로도 쭉이어서(아이소핑크) 내벽전체에 

단열공사가 이루어져야되나요?

아니면 30cm만 폼쏘고 마무리지으면 되나요?

Comments

M 관리자 2022.04.15 00:56
해당 부분의 너비는 30cm 가 아닌 45cm 정도는 되어야 하며, 두께는 최대 30mm, 최소 20mm  사이여야 합니다.
이 두께와 너비가 왜 그런지는 아래 영상의 19분 부터 나와 있습니다.
https://youtu.be/YCmzTISSzZQ

-------------
노파심입니다만,
1. 폴리우레탄폼은 그 것이 수성이든 연질이든, 화재시 매우 위독한 가스를 방출합니다. 그러므로 단열재의 실내측에 석고보드 두겹이 시공되어서 내화성능을 확보하셔야 합니다.
2. 수성연질폼은 습기가 통과할 수 있습니다. 그러므로 석고보드를 시공하기 전에 방습층을 만들어야 합니다. 방습층에 대한 내용은 아래 영상에 정리되어 있습니다.