설계/시공관련 질문

수압펌프 설치

G KAYE 3 948 2022.05.10 20:04

안녕하세요.

저희가 살고 있는 시골은 전기가 자주 나감으로 인해서 종종 단수가 생깁니다.

그래서 기본적으로 거의다가 지붕위에 물탱크를 설치하고 사용합니다.

이번에 SIP구조로 집을 지으면서 물탱크를 위로 설치하지 않고 수압이 나올 수 있는 방법을 고민중입니다.

 

저희가 있는 곳은 직수가 그래도 압력이 나온다고 합니다.

그래서 지금으로서는 직수를 연결해서 집으로 들여와 쓰려고 합니다.

그리고 혹시나 단수가 생길 경우를 대비해서 집 밖으로 물탱크를 하나 설치하려고 합니다.

지금 저희는 25MM 2개의 수도 라인을 신청해서 가져왔습니다.

하나는 밖으로 사용하고 다른 하나를 집안으로 가져와 사용하려고 합니다.

몇가지를 고민중입니다.

 

1. 부스터 인버터 펌프를 직수되는 곳에 연결하고 만일 단수될 경우에는 바이패스로 저장용 물탱크에 가압펌프를 달아서 사용. (2개의 펌프 필요)

2. 모든 물을 물탱크로 가져간 후 거기서 가압펌프만 가동해서 사용.

3. 직수는 1층으로 연결하고 2층은 물탱크에서 가압펌프를 달아서 사용.

 

시공업자는 단수 될경우 직수에 연결된 부스터 인버터 펌프가 물없이 작동하다가 고장날 수 있다고 달지 말자고 합니다.

전문가의 조언을 부탁드립니다.

2층에 화장실이 2개가 있어서요. 

미리 감사드립니다.

 

 

 

Comments

M 관리자 2022.05.10 21:57
2번 방식이 유효해 보입니다.
다만 물탱크를 옥상으로 올릴 수 있을 정도의 구조계산이 선행되어야 하며, 구옥일 경우는 무리가 될 수도 있습니다.
10 잡자재 2022.05.10 23:19
1번은 단수가 안될 경우 물탱크에 장기간 보관된 물이 오염될 수 있습니다.
관리자님 말씀대로 2번 방식으로 물탱크에 직수를 연결하고 물탱크에 가압펌프를 설치하여 사용하는게 유효합니다.
G kaye 2022.05.11 00:39
너무나 감사드립니다.
물탱크를 지붕위로는 못가져가서 집뒤에 물탱크를 놓으려고 합니다.
높이는 높이지 못했습니다.
가압펌프으로 1층과 2층에 수압이 균일하게 잘 가기만을 바랄 뿐입니다.