한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
옥상 역전지붕 마감문의
G
강대겸
(223.♡.46.53)
3
753
2022.05.10 11:13
평지붕 외단열 시공을준비중입니다
1.시트방수작업
2.단열제 (100t 핑크or2종3호)
3.콘크리트&방통 (10cm)
이렇게 시공해두될까요??
출력
Comments
M
관리자
2022.05.10 14:03
223.♡.162.122
마감을 콘크리트로 하는 것은...
실행 할 수 있는 방법이긴 합니다.
다만 무근콘크리트의 팽창에 대비해서 파라펫과의 사이에 측면 완충재를 꼭 넣으셔야 하며, 재 보수가 거의 불가능한 방법이기에 시트방수의 건전성에 깊은 주의를 기울어야 합니다.
그리고, 도시축열, 지붕의 하중 등등... 넓게 보면 다시 옛날로 돌아가는 것과 별 차이가 없는 방법이기도 합니다.
지붕이 달구어 져서 마지막층에 영향을 주는 축열이라도 방지를 하기 위해서는 무근 콘크리트 상부에 파쇄석을 한번 더 해야 하는 번거로움도 있습니다.
마감을 콘크리트로 하는 것은... 실행 할 수 있는 방법이긴 합니다. 다만 무근콘크리트의 팽창에 대비해서 파라펫과의 사이에 측면 완충재를 꼭 넣으셔야 하며, 재 보수가 거의 불가능한 방법이기에 시트방수의 건전성에 깊은 주의를 기울어야 합니다. 그리고, 도시축열, 지붕의 하중 등등... 넓게 보면 다시 옛날로 돌아가는 것과 별 차이가 없는 방법이기도 합니다. 지붕이 달구어 져서 마지막층에 영향을 주는 축열이라도 방지를 하기 위해서는 무근 콘크리트 상부에 파쇄석을 한번 더 해야 하는 번거로움도 있습니다.
G
강대겸
2022.05.10 18:44
223.♡.45.184
콘크리트제외하고 추천하시는 마감재가있나요?
콘크리트제외하고 추천하시는 마감재가있나요?
M
관리자
2022.05.10 21:54
106.♡.232.146
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=47111
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=47111
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
실행 할 수 있는 방법이긴 합니다.
다만 무근콘크리트의 팽창에 대비해서 파라펫과의 사이에 측면 완충재를 꼭 넣으셔야 하며, 재 보수가 거의 불가능한 방법이기에 시트방수의 건전성에 깊은 주의를 기울어야 합니다.
그리고, 도시축열, 지붕의 하중 등등... 넓게 보면 다시 옛날로 돌아가는 것과 별 차이가 없는 방법이기도 합니다.
지붕이 달구어 져서 마지막층에 영향을 주는 축열이라도 방지를 하기 위해서는 무근 콘크리트 상부에 파쇄석을 한번 더 해야 하는 번거로움도 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=47111