6-03. 주거와 업무시설 유리의 로이코팅 위치 (phiko.kr)
> 이런 현상은 아래 그림과 같이 업무시설에서 냉방에너지를 절감하려는 목적으로 로이코팅을 한 유리에 열차단필름을 실내측에 붙힐 경우 외부쪽의 유리가 열파괴되어 비산하는 경우가 발생되므로 주의해야 한다.
업무시설이고 복층유리인데 사진처럼 2번 색상이 다르니 로이코팅은 2번 면에 되어 있는 것 같은데, 강화유리인지 아닌지를 몰라서 열차단필름(단열아닌! 냉방을 위한!)을 붙혀도 될지 모르겠습니다. 어떻게 확인할 수 있을까요?
P.S
벌써 너무 덥네요. 봄은 너무 짧고.. 여름은 길고...
유리 제조사: DUOLITE
<KS L 2003 복층유리>
B종: 로이코팅유리
U3-2: 22mm 또는 24mm 로이복층유리
2류: 접합부의 내구년한 5년
<KS L 2015 배강도 유리>
HS 6: 강화유리 6mm
<Ar ESD-2>
아르곤 가스 ESD-2?
---
아래는 질문드리고 싶은 사항입니다.
1. 위 정보를 합치면 외부 '강화유리' 두께 6mm + 85% 이상 아르곤 가스층 두께 + 내부 '일반유리' 두께 = 22mm 또는 24mm 라는 뜻일까요?
2. "Ar ESD-2" 마크가 무슨 뜻인지 알려주실 수 있으실까요?
일단 검색해보니 마크는 한국판유리창호협회(http://www.flatglass.or.kr/certification/heat-insulation-glass)에서 찍는 가스주입단열유리 단체표준 인증(SPS-KFGIA 002-1799)에 관한 내용 같은데, 제가 이해할 수 있는건 열관류율과 대양열제거율같이 기술 자료에서 소개해주신 수치는 이해를 하는데, 이슬점? 가스함유율의 상태와 내후성이 무슨 뜻일까요?
---
참조
KS L 2003 복층유리 : https://standard.go.kr/KSCI/standardIntro/getStandardSearchView.do?menuId=919&topMenuId=502&upperMenuId=503&ksNo=KSL2003&tmprKsNo=KSL2003&reformNo=12
KS L 2015 배강도 유리 : https://standard.go.kr/KSCI/standardIntro/getStandardSearchView.do?pageIndex=1&pageUnit=10&ksNo=KSL2015&tmprKsNo=KSL2015&reformNo=19&menuId=919&topMenuId=502&upperMenuId=503
SPS-KFGIA 002-1799 : http://www.flatglass.or.kr/html/download/AR_1.pdf
흡수율이 낮고, SHGC가 낮은 필름을 사용하시면 되세요.