설계/시공관련 질문

창하부 보강시,양생기간,절연체

G 이민 30 1,445 2021.11.09 15:15

창하부 보강시, 

(유리틀을 분리하고,무게가 실려있지 않은 상황입니다.) 벽돌과시멘트보강으로 하려고 하는데, 얼마 후 ,그러니까 어느정도 양생  후, 유리틀을 다시 끼워 넣어야 ,만족스런 결론을 얻을 수 있을까요.

 

난간대 뜯긴부분 미장한지 2틀 됬는데,어제 오늘,계속되는 비로, 문제가 될꺼 같은데,업체에서는 내일모레 실리콘작업 들어간다고 하는데, 좀 더 기다려달라고 해야 할까요.?

잘못된공틀을 잘라내고, 하부보강, ㄱ자철물에,제가 사온 앙카로 시공이 된 상황인데, 절연체는 하지 않은 상황 입니다.공사현실이나 여건도 있고,  제가 준비도  못했습니다. 준비가 되있다면,그거 부탁드리는건 일도 아닐텐데. 솔직히 어디서 구해야 할지,(홀캡도 그렇고) ,아무튼,이부분, 

어떻게 보강 할  수 있는 방법이 있을까요. 실리콘마감뿐인가요.

벽돌이, 화스너 사이로 들어갈때,하부보강 팁 있으시면,알려주실수있을까요.

똑같은 질문 ,여러번  받으셨을텐데요.똑같은 답변 되풀이 하시기 번거로우시겠지만, 답변 부탁드릴께요. 

Comments

G 이민정 2021.11.09 15:21
앙카,스테인레스 재질을 생각 못하고, 생각없이 샀는데 ,외부인데  괜찮을까요.
M 관리자 2021.11.09 17:57
창과 벽 사이의 간격이 얼마나 되나요?
G 조창현 2021.11.09 21:36
화스너 그러니까 ㄱ자 철물을 몇센치 간격으로 어떤식으로 설치했는지도 중요할것 같습니다
G 김민정 2021.11.10 09:47
창과 벽 사이의 간격이 무슨말인지 정확히 이해못해서 올립니다. 업체측에서는, ㄱ자 철물을, 창과 창이 겹치는부분, 무게가 실리니,2군데만 한다고 했었는데, 제가 7센치 간격으로 요구했고, 창틀 2센치 안으로 들어가게 부착해달라고 요청했는데, 창틀 밖으로 2센치정도 나오는 하스너를 가져와, 잘라서 ,제  요구대로 시공된 상태입니다. 창틀을 기존보다 안으로 들여시공해달라고 했는데,업체측에서는 니말대로 해서 창 미장면에 물이떨어셔 더 불리한 상황이다. 더 유의해야 할꺼다  라고 말하는 상황입니다.(빗물이 창틀에 떨어지는게 더 나은상황이라고함.그래서 정말그런가?싶어,살짝후회함 ) 이제 하부 보강만 남았는데요. 계속해서 3일째 비가와서 걱정입니다.업체는 내일 미장면에 실리콘하러 올텐데요.내일도 비가 내린다고 하구요.
G 이민정 2021.11.10 09:58
궁금점.창 달기전에  업체측에서는 난간대 뜯긴자리가 남으니,창을 기존 창보다 더 밖으로(외부쪽으로) 들여 시공하겠다. 그러면 창하부도 베란다면에 거의
 안튀어나오니 하부보강 안해도 된다, 공틀도 필요 없다고 했었는데요. 업체말대로 창위치를 기존창보다 더 밖으로 빼서 (난간대뜯긴자리 미장면)시공하는게 더 나았나 그런 후회가 생기기도 하고,어떤게 맞는건가요.
M 관리자 2021.11.10 11:08
창의 위치는 이 발코니의 벽에 단열 보강 공사를 할 것인가, 아닌가에 달려 있습니다.

시간이 별로 없지만.. 그래도 질답이 오고가야 하기에..
1. 창문 주변의 벽면에 (창문이 돌출된 10cm 만큼) 다른 마감을 하실 예정인가요?
2. 창문이 벽 위에 약 10cm 정도 올라타 있는 상태인가요?
G 이민정 2021.11.10 12:08
단열보강은 생각못해봤습다.
1.10센치 안쪽까지 벽돌시멘트넣고 타일마감으로 하려고합니다. 타일이 위까지  올라오는..물쓰는공간이라서요.
2.케이씨씨 140바이고 ,벽위에 창이올라탄센치는 대략4센치  하스너가달리곳간은 10센치입니다.
M 관리자 2021.11.10 12:15
알겠습니다. 이미 설치를 했고, 지금 상태로 마감을 하셔도 되기에.... 지금 상태에서의 마감을 하는 방향으로 정해서 말씀드릴게요..

1. 그려주신 것으로 보아서.. 창 전체 길이에 앵커가 7~8개가 박혀 있는 것으로 보이는데요.. 맞는지요? 창의 길이가 5미터 이므로, 8개를 필요로 합니다.

2. 단열조치를 하지 않으시므로.. 별다른 절연조치는 필요로 하지 않습니다. 하부 시멘트벽돌을 잘 쌓고, 미장+타일 마감만 잘해 주시면 되세요.

3. 미장을 한지 이틀 후면 실리콘 마감을 하셔도 괜찮습니다.

4. 기존 난간대 있던 자리의 상태에 따라서 미장을 하고, 실리콘을 하던가.. 실리콘을 두껍게 처리해도 괜찮습니다. 다만 창을 설치하고 남는 벽의 상부 구간에 물이 고이면 안되므로.. 미장이든 실리콘이든.. 외부 쪽으로 경사가 조금이라도 있어야 하는 것만 유의하세요.
G 이민정 2021.11.10 12:25
네 감사합니다.그런데 질문에 답하려고 센치를 재는데 한틀은 괜찮은데(2틀4짝시공),다른한틀  하스너 넣은 자리가 창끝은 8센치 중앙 틀이 갈리는부위는 10센치인데, 창이 삐뚤어지게  달린건가요?  하스너7개 달렸네요.
M 관리자 2021.11.10 12:35
벽이 평형이 아닐 수도 있습니다.
작업 하시는 분들은 레이저 레벨기를 가지고 다니므로.. 창이 틀어지게 하지는 않았을 거여요.
화스너 7개는 괜찮습니다. 사진은 없습니다만.. 측면과 상부도 화스너 또는 철판으로 고정이 되었죠?
G 이민정 2021.11.10 12:40
아니요 안됬습니다. 아래앙카도 칼블럭 하려다가,제가 사와서 해주신건데.  화스너도 공틀이 잘못달렸다는 명분과, 계약서 때문인듯 한데, 측면과 상부도 해야하는거군요. 몰랐습니다. 답변 매번 감사합니다.그것도 실시간으로, 정말 고마워요.
M 관리자 2021.11.10 12:51
그럼 측면과 상부는 어떻게 고정이 되어 있을까요?
그냥 창틀을 관통해서 피스로 고정이 되있나요? 만약 그렇다면.. 안될 것 같습니다. 현재 올라 타 있는 길이가 4cm 밖에 없어서.. 직결피스로 고정을 하기엔 어려운 위치로 보입니다.
G 이민정 2021.11.10 12:57
한틀당 상부 칼블럭3개, 측면한쪽 칼블럭3개, 측면한쪽 가스배관막는 공틀로  윗쪽2개 하부끝1개,틀과 틀사이 3개 .전부다 화스너 앙카 없습니다.음..
M 관리자 2021.11.10 12:59
꼭 화스너앵커는 아니어도 되어요.
사진 한장만 부탁드리겠습니다
G 이민정 2021.11.10 13:04
관리자님 덕분에,이글 읽어보시는분들도 좋은정보 될꺼같아요. 저도 큰도움 되구요. ^^♡
G 이민정 2021.11.10 13:10
사진
G 이민정 2021.11.10 13:15
전부 똑같이 이런 못 입니다 별다른 장치는 없어요''
G 이민정 2021.11.10 13:20
외부
M 관리자 2021.11.10 13:27
이런 형식의 못을 사용하는 것 자체는 괜찮습니다.
다만 잘 이해가 되지 않는 것은..
창과 벽이 4cm 서로 걸쳐져 있는데..  못이 박힌 위치가.. 구조체에 박혀 있을 수 있는 위치인지인데요..  못이 벽에 제대로 박혀 있는지만 확인해 주시면 될 것 같습니다.
M 관리자 2021.11.10 13:28
그리고 상부도 최소 2군데 더 숫자가 늘어야 합니다.
G 이민정 2021.11.10 13:36
상부 한틀당 1개 추가, 맞나요 그럼? 한틀에 3개인데 현재.
G 이민정 2021.11.10 13:37
확인해봤는데 좀 애매하기도 해요. 못 위치가요
M 관리자 2021.11.10 13:46
벽의 끝에서 1cm 라도 들어가서 박혀 있으면 되는데요.. 그 것보다 안되면.. 무척 죄송한 말씀입니다만.. 창틀의 위치를 외부로 빼내서라도 조정을 해야 합니다.
G 이민정 2021.11.10 14:32
관리자님 솔직한 직언 ,감사합니다. 네 그 범위안인거 같아요. 
벽돌이랑 하스너 사이 시멘트로 빈틈없이 채우기 힘드니,어느 분은,공간을 일부 남겨놓고, 그 부분만 폼을 쏜다는 분이 있던데. 괜찮을까요 .하스너와 벽돌 그공간을 빈틈없이 채우려면요
M 관리자 2021.11.10 14:52
네.. 다 채우지 않으셔도 괜찮습니다.
화스너의 표면에 실리콘으로 발라 주시고요.  공간을 띄우거나, 폼으로 채운 후 시멘트벽돌로 막으시면 되는데.. 벽에 단열을 하지는 않을 것이라서.. 그냥 비워두셔도 괜찮습니다.
G 조창현 2021.11.10 20:22
FM으로 하면 하부 화스너/상부칼블럭 모두 틀당 최소 5개는 들어가야 합니다. 그리고 칼블럭도 저 사이즈는 안됩니다. 그런데 그렇게 요구하기가 참... 힘들겁니다.  관리자님 말씀대로 하시면 충분할것 같습니다. 측면 칼블럭은 크게 걱정하지 않으셔도 될겁니다. 예전 아파트들은 창이 전면 발코니 전체를 커버하기 때문에 어딜 박아도 구조체에 물립니다. 그게 아니면 시공사에서 방충망 쪽으로 칼블럭을 박아서라도 구조체에 고정시켜 줍니다.
그리고 하부에 벽돌을 쌓을때 중간중간 세팅블럭을 활용해서 창틀을 받쳐주면 쳐짐방지에 도움이 됩니다
M 관리자 2021.11.10 23:03
감사합니다.
G 이민정 2021.11.11 09:26
조장현님 감사합니다 ^^  네, 저기까지도 부탁드리기 힘들더라구요.부탁하는 순간,남들은 다넘어가는데, 너는 대체 왜 그래? 라는 표정과
말들을 감수해야하니까요. 좋은팁 감사합니다.
G 이민정 2021.11.11 09:28
관리자님 고민 시원하게 해결해주셔서 감사합니다 .
M 관리자 2021.11.11 13:19
감사합니다.
잘 마무리되길 기원하겠습니다.