설계/시공관련 질문

에어컨

G min 7 1,337 2022.01.03 19:44

 

천정형 에어컨 실외기를 옥상에다가 둘수가있나요? 

실내에 에어컨이 3개가 설치될거라 배관이 여러개로꽤 두터울것같은데요.

빌라같은데는 보면 옥상에실외기를 본적있거든요.

1층 마당에두려니 배관이 못나보이고...그러네요

Comments

M 관리자 2022.01.03 19:22
네 둘 수는 있습니다. 다만 물 배관이 역구배라서, 펌프를 추가해야 합니다.
다만 실외기 덮개 같은 것을 만들어서 1층에 두시는 것이 여러모로 좋긴 합니다.
G min 2022.01.04 12:48
아,그렇군요. 철콘집에 에어컨을
일층에다가두면 외벽을 미리뚫어놓나요, 아니면
외벽마감까지 다하고 벽을 뚫게되나요?
그리고 어느 높이즘에서 벽이뚫려야되는지궁금해요.
내부에 에어컨배선을 위해 내벽에 배선을 내리고 아랫쪽에서 빠져나가게할계획이예요.
추가로…혹시 에어컨배선에서 물떨어지는소리가 (일자로내려오니) 방에 크게들릴까요.
M 관리자 2022.01.04 13:48
현재 공정이 어떤 상태인지 모르겠으나, 미리 공배관을 매립하는 것이 일반적입니다.
높이 등은 건축사가 도면을 보고 위치를 정해 놓으며, 시공사가 기초 타설 전에 매립을 해 놓는 형식입니다. 물 떨어지는 소리는 들리지 않습니다.
G min 2022.01.04 21:58
설게단계입니다. 에어컨배관들이 천정높이로 외벽으로 나오게된다고해서 내부에서 감추어 하단에서 배관이 나왔으면하는데요. 높은곳에서 배관이나오면 보기가너무싫을것같아서요.
내부에 에어컨이 세대라서 (천정형 시스템에어컨,실외기1대) 호스가 많아지니 얼마만큼 벽에 공간이 있어야할지 생각해보고있습니다. 배관이 휘어지는걸감안하고 얼만큼이나 큰통로? 큰기둥을 만들어야할지…
보통 다 바깥으로 위에서 뺄수밖에없다고하던데 그럼 어떻게가릴지 고민입니다
M 관리자 2022.01.04 22:07
설계단계면... 담당 건축사께서 LG에어컨 대리점과 잠깐 협의를 하시면 공배관의 규격은 어렵지 않게 산정이 가능합니다.
외벽으로 부터 내려서 기초 측면으로 나오도록 하시면 될거여요.
G min 2022.01.05 11:11
배관이 외벽에 돌출될수밖에 없는건가요? 잘이해가 가지않아서요.추가설명 부탁드립니다 ㅜ ㅜ  콘크리트 외벽두께가 200이라 공배관?이 이안에심겨지진 못할것같은데 결국 어떤형태로든 튀어나온상태가 되어야하는지요 .
M 관리자 2022.01.05 11:59
콘크리트 벽체 속에 매립을 하는 형식입니다. 배관 지름이 50mm 를 넘어가면 두개를 연접해서 매립을 하면 되거든요.