안녕하세요. 지하 1.4m 정도되는 낮은 높이의 지하 기계실을 만들었습니다. 그리고 외벽에 아무런 방수나 처리를 하지 않고 되메우기를 하였습니다. (사람이 거주하는 공간이 아니기에 외부 처리를 제외하였다고 함) 하지만 내부 결로나 습도 곰팡이 등.. 요인으로 인하여 기계가 고장 날 것을 막기위해서 최소한의 방지책을 마련하고자 합니다. 현재 지하 기계실 내부에 어떠한 처리를 하는 것이 가장 현명한 대처 방법이 될 수 있을까요?
지하 기계실 크기는 가로 : 6m 세로 : 5m 높이 : 1.4m 입니다.
1. 어떻게 처리하는게 가장 좋을까요?
2. 현재 계획은 지하 기계실 내부 바닥과 벽체에 폴리우레아 방수를 시공하는게 전부 입니다. 이렇게만 할 경우 어떠한 문제점이 발생할 수 있나요?
3. 콘크리트를 타고 들어온 습이나 물이 폴리우레아 방수를 콘크리트와 박리시킬 수도 있나요?
4. 폴리우레아 방수와 더불어 벽체에 75mm 구멍을 뚫고 슬리브를 통한 환기구 설치와 기계실 내부 소용량 제습기를 가동할까 하는데 위 두가지 대책을 추가하면 결로 및 곰팡이와 습으로부터 어느정도 자유로울 수 있을까요?
고수님들의 답변 부탁드립니다 :)
2.단열조치를아예안하신다면배수판으로물처리하는방법말고는없습니다.
---------------
이미 만드셨다고 하시니... 몇가지 질문이 있습니다.
1. 해당 기계실이 완전히 땅에 묻힌 것인지 일부 지상에 노출된 것인지의 여부
2. 지상층 외벽의 단열이 어떻게 구성되어 있는지?
3. 기계실에 보일러가 있는지? 또 있다면 어떤 형식의 보일러인지?
4. 지하에 집수정과 배수펌프가 있는지의 여부
5. 기계실의 외벽을 따라서 바닥에 물이 고일 수 있는 트랜치가 설치되어 있는지의 여부
가 궁금합니다.
지상외벽 단열은 없습니다 ㅠㅠ
히트펌프 보일러 설치하고 축열조와 열교환기 설치예정입다.
집수정과 배수펌프는 없습니다. 배수구를 통해서 자연 배수되게 되어있습니다.
트렌치는 없고 경사를 만들어서 사면따라 배수되게끔 되어있습니다.
1. 결로
히트펌프 기계에서 나오는 기본적이 열이 있으므로, 겨울 결로는 문제가 되지 않을 것 같습니다.
문제는 여름결로인데요. 이 부분은 소형 제습기로 해결되기는 어렵습니다.
표면의 결로수와 그로 인한 곰팡이 문제는 상존을 하는 셈인데요..
다만, 만드신다는 그 개구부를 만들지 않는다면.. 소형 제습기로 가능할 수 있습니다. 공기의 유입이 없는 것이 더 나은 환경이니까요.
2. 폴리우레아와 방수
폴리우레아는 수지계열이라서 그 강도가 매우 높습니다. 다만 매우 높은 농도의 포름알데히드를 함유하고 있는 소재라서 닫힌 실내에서의 작업은 허용되지 않습니다.
또한 내방수이기 때문에 영구적인 방수의 역할을 하지도 못하고요. 외부측에서 수압이 걸리면 부풀어 오르는 현상이 나오게 됩니다. 즉 부분적 박리가 될 거여요.
3. 배수
다행인 것은 자연배수구가 있어서 물을 처리할 수 있다는 점입니다.
------------
권장하는 것은 방수 작업없이 외벽을 그냥 두시고, 소형제습기를 부분적으로 가동하면 기계의 문제로 이어지지는 않을 것 같습니다.
결로 부분에 있어서 기계실로 진입을 위한 개구부를 없앨 수 는 없다보니 만들되 기밀이 잘되게 실링을 잘 하여 공기유입이 최소화 될 수 있도록 구조를 만들어 보겠습니다!
방수는 결국 무용지물이겠군요.. 폴리우레아 방수는 그냥 하지 않는게 더 나은 선택이겠죠?
그리고 마지막에 말씀하신 외벽은.. 기계실 내벽을 말씀하시는 걸까요? (기계실 외벽은 이미 방수처리를 하지 못하고 되메우기를 진행하였습니다 ㅠㅠ)
마지막 질문으로 기계실 한면의 바로 맞은편에 수영장이 있습니다. (물톤수가 대략 40톤 가량되는??) 해당 수영장에는 방수로 폴리우레아가 시공 될 예정인데요. 혹시 예상되는 다른 문제점이 있을까요?
시공시 작업자의 건강만 유의하시면 되세요..