구조계산해석시,
매트기초로 볼것인가 아니면, 벽식구조에서 구조벽 하부를 줄기초로 볼것인가
라멘구조에서 기둥하부를 독립기초 혹은 기둥여러개를 합쳐서 줄기초로 해석할 것인가에 따라,
판단해야 할 것 같습니다. 일반적으로 저층건물같은경우 매트기초로 해석하기에
올려주신 이미지 처럼 기초하부전체로 단열재가 들어가게 되겠지요..
(구조도 해결해야 하고, 단열도 해결해야 합니다.)
단층이구요 매트기초입니다. 상가다보니 바깥벽체는없고 샷시나 창으로하고 내부에 원형기둥으로
힘을받게끔되어있습니다. 그래서 여러주변 소장님들 이야기가 갈리는데 기둥이나 이런곳에는 하중을 다받기 때문에 단열재 해놓으면 처질수가 있다라는 이야기가 있어서 기둥부분은 단열재를 빼야한다라고 이야기를 하기에 글을 남깁니다. 그리고 또 궁금한것이 혹여나 지금 도면에있는 필름-버림-단열재 순서인데 필름-단열재-버림 이런식으로 해도 문제는 없는지요
매트기초이면서 2층 이하의 콘크리트 주택은 이 도면이 성립을 합니다. 다만 중간에 기둥이 있거나 한다면.. 구체적으로 검토를 해보아야 정합성 여부를 판단할 수 있습니다.
매트기초로 볼것인가 아니면, 벽식구조에서 구조벽 하부를 줄기초로 볼것인가
라멘구조에서 기둥하부를 독립기초 혹은 기둥여러개를 합쳐서 줄기초로 해석할 것인가에 따라,
판단해야 할 것 같습니다. 일반적으로 저층건물같은경우 매트기초로 해석하기에
올려주신 이미지 처럼 기초하부전체로 단열재가 들어가게 되겠지요..
(구조도 해결해야 하고, 단열도 해결해야 합니다.)
힘을받게끔되어있습니다. 그래서 여러주변 소장님들 이야기가 갈리는데 기둥이나 이런곳에는 하중을 다받기 때문에 단열재 해놓으면 처질수가 있다라는 이야기가 있어서 기둥부분은 단열재를 빼야한다라고 이야기를 하기에 글을 남깁니다. 그리고 또 궁금한것이 혹여나 지금 도면에있는 필름-버림-단열재 순서인데 필름-단열재-버림 이런식으로 해도 문제는 없는지요
순서는 잡석+T0.1 PE필름+버림+단열재+T0.1 PE필름+매트기초 순입니다.
(단열재위 추가 PE필름 시공은 콘크리트기초 시공시 단열재를 위함입니다.)
기둥이 있다고 하시니.. 지금의 정보로는 이 도면이 되는지 안되는지를 판단할 수 없습니다.
그러므로 평면도와 단면도를 주시면 확실하나.. 이 모든 것은 담당 건축사와 구조기술사가 판단을 해야 하는 사항이긴 합니다.