설계/시공관련 질문

목조주택의 외기직접 면하는 외벽 구성, 이렇게 해도 괜찮나요?

G 이예지 13 2,137 2020.10.15 15:57

목조주택의 외기 직접면하는 외벽구성을 하려고 합니다.

 

열관류율을 낮추기 위해서 경질우레탄 2종 2호 단열재 사용, 글라스울 64K를 넣어놨는데

 

구성, 시공 가능한 현실성있는 벽체 조합인지 궁금합니다. 

Comments

M 관리자 2020.10.15 20:07
불행히도 경질우레탄보드를 이용한 스타코 마감은 안됩니다.
레인스크린을 두시되, EPS 단열재를 이용하시어요.
G 나디아 2020.10.15 20:47
석고보드 사이에 pe필름 구성은 처음 보는 것 같은데 괜찮나요?
M 관리자 2020.10.15 22:51
네.. 맨 앞의 석고보드를 나사못으로 고정을 하면 괜찮습니다.
흔치 않은 구성이긴 합니다.^^
G 이예지 2020.10.16 11:17
그렇다면, 경질우레탄보드를 다른 단열재로 교체한다면 일반적인 벽체 구성이 될까요?
일반적인 목조 벽체 층위구성을 찾고 있었는데 패시브건축협회 열관류율 계산 홈페에지에 기본으로 있는 벽체가 (수지몰탈-비드법보온판-공기층-투습방수지-OSB-글라스울-석고보드-PE필름-석고보드-벽지) 층위 구성이었습니다. 목조 벽체 층위구성을 자세히 알 수 있을만한 자료가 있을까요?
M 관리자 2020.10.16 13:19
아.. 지으시려는 것이 아니세요?
G 이예지 2020.10.19 11:07
콘크리트 중량벽 단열실험을 하는데 대조군으로 목조 경량벽 단열실험도 함께 하려고 합니다.
그래서 목조 경량벽 실험체를 지을 예정입니다. 목조벽체 층위구성은 패시브하우스협회에서 확인해보라고 조언을 들어서 문의 남겼었습니다~!
M 관리자 2020.10.19 19:35
그럼 그 콘크리트 중량벽와 목구조의 전체 열관류율을 일치시킬 생각인건가요? 아니면 현행법만 맞춘.. 일반적인 구성이면 되는 것인가요?
G 이예지 2020.10.21 14:14
현행법만 맞춘 일반적인 구성입니다. 일반적인 벽체구성으로 실험을 해야 실험결과를 일반화, 보급화할 수 있을 것 같아서요!
M 관리자 2020.10.21 14:46
그럼 맞추는 지역을 알려 주세요.. 중부1, 중부2, 남부?
G 이예지 2020.10.22 16:16
중부 2지역 입니다!
M 관리자 2020.10.22 18:43
네. 알겠습니다. 내일 오전까지 올려 드릴게요.
G 이예지 2020.10.26 15:51
감사합니다. 목조주택 벽체구성은 자문받을 곳이 많지 않은데 큰 도움이 될 것 같습니다!
M 관리자 2020.10.26 15:56
글을 놓쳤습니다. 죄송합니다.
중부2지역에 대한 시장 보편적인 구성은 아래와 같습니다.