지하층에 단열배수판을 사용해보려고 하는데
바닥에 액체방수 시공후 보호몰탈없이 바로 단열배수판을 시공해도 될까요?
일반 배수판 설치시에도 액방후에 보호몰탈을 하는경우도 있고
그냥 배수판 설치후 몰탈채움으로 끝내는경우도 있는 것같은데
시공시 어떻게 하는것이 옳은 방법인지 궁금합니다.
또, 단열재 보호를 위해 무근콘크리트를 치는경우 어느정도 두께가 적당할지...
(하중이 조금 있다는 전제하)
항상 친절한 답변 감사드립니다.
갑자기 추워진날씨 건강 유의하시길 바랍니다...
조금 극단적으로 말씀을 드리면...
액체방수는 심리적 방수라서, 어떻게 시공되든 건물의 성능에 영향을 미치지는 않습니다. 즉 보호몰탈이 있든 없든 상관은 없습니다.
그저 배수판을 깔기 전에 바닥의 평활도를 살펴 보셔서 평활도를 잡기 위한 몰탈미장을 하시는 것이 좋겠습니다.
하중이 조금 있다는 가정이 범위가 너무 넓어서요..
해당 실의 용도를 알려 주시면 감사하겠습니다.