설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

주거용 유리 제품을 상업용으로 사용할때

2 K13AC 7 701 2022.07.08 15:50

안녕하세요.

 

유리 관련 문의드립니다.

 

한글라스 ONEII(반강화) 제품의 경우 3번면에 로이코팅된 주거용 제품입니다.

가시광선 투과율은 70%,  태양열취득율은 0.48 정도인데요.

이것을 반대방향으로 시공하면 (유리의 내부 방향을 외부로 향하게)

가시광선 투과율은 그대로 70% 유지하면서 태양열 취득율을 줄일수 있나요?

 

한글라스 싱글로이 제품중에 상업용으로 나온제품 (또는 태양열취득율이 낮은 제품)이 없어서

이런방법도 가능한지 문의드립니다.

Comments

M 관리자 2022.07.08 17:01
네 가능합니다. 유의미한 수준으로 줄 수 있습니다.
다만 반강화유리도 바뀌게 되는데 그것만 괜찮다면 적용하셔도 되세요.
2 K13AC 2022.07.08 17:21
답변감사드립니다.
2번면에 코팅한 제품의 경우 외부쪽이 반강화유리이고,
3번면에 코팅한 제품은 내부쪽이 반강화유리 이므로
후자의 제품의 방향을 뒤집어서 사용하면 2번면에 코팅하고 외부가 반강화인것과 동일한것이죠?
즉, 로이코팅한 유리가 반강화되는것이죠?
2 K13AC 2022.07.08 17:22
대략적으로 태양열취득율이 얼마나 유의미한지는 알수없겠습니까?
M 관리자 2022.07.08 18:12
제품 IGDB 고유번호를 알아야 합니다만.. 최소 1/3은 감소를 합니다.
2 K13AC 2022.07.09 21:22
감사합니다. IGDB 고유번호는 어떻게하면 알수있을까요..?
M 관리자 2022.07.10 16:36
그건 제조사에 문의를 해야 합니다.
2 K13AC 2022.07.15 17:01
관리자님, 제조사에 문의해보고 다시 질문드리겠습니다. 감사합니다