2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요.
이곳에 질문을 드려도 되는지 모르겠습니다.
셀프 인테리어 중 이곳에서 다양한 정보로 많은 도움을 받고 있어서 여쭙니다.
변기와 세면대의 냉수를 함께 쓸 수 있도록 설치를 했는데 세면대는 물이 잘 나오고 변기는 물이 공급되지 않습니다. 사진으로 보시고 어떤 문제가 있는지 아시는 분 계시면 도움 주시면 감사하겠습니다.
수도는 벽이 아니라 바닥에서 올라오고, 엑셀관에 T자를 연결하여 오른쪽은 세면대와 연결하고 왼쪽은 변기와 연결했습니다. 변기쪽 호스가 짧아서 엑셀관을 연결했는데 그것이 문제인지 모르겠습니다.
위 사진과 아랫 사진의 연관관계를 이해하지 못했습니다.
아래 사진에서 오른쪽이 세면대, 왼쪽이 변기 쪽인 것 같은데.. 위의 사진에서 보면 다시 밸브가 보여서요..
위의 사진의 오른쪽과 아래 사진의 왼쪽이 이어지는 사진이에요. 세면대 하부장 안에 수도 공급 엑셀관이 있어요.
화장실 배관 맨 끝단부터 하나하나 풀어가면서
내부에 문제를 찾으셔야하지 않을까요?
구조상 핸들반대편에서 공급되어 핸들축과 수직방향으로 토출되어야 할 것입니다.
흐름방향이 반대로 되면 패킹이 밀려서 유로를 막아 버릴 것입니다.