설계/시공관련 질문

지붕 단열시공

G 궁금 1 735 2022.05.19 09:20

지붕단열 R 값이 3.2 로 설계되어 있습니다.


2023년 부터 단열이 강화되어 6.6 으로  변경이 되는데, 이대로 시공해도 법적으로 문제는 없습니다.


6.6 단열재가 아직 찾을수가 없어서 3.2 를 두겹 시공하려고 합니다.


led 라이트가 열이 많이 나고 그게 고장의 원인이 된다고 알고 있는데 그 위를 덮어서 시공하면 문제가 되는지요?


두겹한다고 R 값이 6.4 가 되지는 않을것 같은데 3.2를 두겹으로 할 경우 R 값은 얼마정도 되는지요?

 

Comments

M 관리자 2022.05.19 10:01
안녕하세요.

(눌러서 시공하는 등) 밀도의 변화가 없다면 R값은 두 배가 됩니다.
LED 을 직접 단열재로 덮는 것은 안되어요. 열을 처리할 수 있는 방식이어야 하는데.. 그게 불가능한 상태라면 매립등이 아닌 노출등이나 벽등으로 하셔야 할 것 같습니다.