설계/시공관련 질문

욕실 열교환형환기장치 설치건

1 별이해님아빠 6 781 2022.05.16 23:14

안녕하세요.

 

협회 자료에 항상 큰 도움을 받고 있습니다. 감사합니다.

 

이번에 신축을 하는대요 열교환형환기장치 관련 궁금한 것이 있습니다.

 

욕실(화장실)의 경우 보통 외부로 환풍장치를 설치하는대요 열교환형환기장치 설치시에는 열교환형환기장치를 통한 배기만 있으면 되는 것인가요 아님 별도의 환풍 장치가 필요한가요?

 

아니면 욕실(화장실)에는 열교환형환기장치를 통한 배기를 설치하지 않고 단순  환풍 장치만 설치하는 것이 통상적인 것인가요?

-------------------

정리하면 

욕실(화장실)의 환기계획

1번 :  열교환형환기장치를 통한 배기만 설치(항시 on)

2번 :  열교환형환기장치를 통한 배기(항시 on)+ 외부로 직접 배기하는 환풍 장치(스위치로 on-off)

3번 : 외부로 직접 배기하는 환풍 장치만 살치(스위치로 on-off)

 

어느 쪽 설계가 좋을까요?

 

감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.05.16 23:18
그건 어떤 회사의 제품을 설치하느냐에 따라 다른데요.
제품은 결정하셨나요?
1 별이해님아빠 2022.05.16 23:20
엡 Paul Focus 250 Base 입니다.(판형입니다.)
M 관리자 2022.05.16 23:38
그럼 환풍기와 환기장치 사이에 신호를 주고 받는 시스템은 아니기에..

일단은 2번과 3번을 권해 드립니다.
통상 1번으로도 된다고는 하지만, 샤워 후의 수분을 환기장치로 모두 보내기에는 역부족이고 환기장치 내부에서 문제를 일으킬 수도 있기에 현실적이지는 않습니다.
연장선에서, 2번도 운영에 따라서 리스크가 있으므로, 3번이 더 나은 선택이 될 수 있습니다.
다만 화장실 사용 후 문을 항상 닫는 습관이시면 2번으로 하시고, 샤워 후 환풍기를 3분 이상 가동하시는 것도 좋은 방법입니다.
1 별이해님아빠 2022.05.17 00:03
빠른 답변 감사합니다.
5 지람 2022.05.17 09:21
협회 표준주택에 사용되는 komfovent DOMEKT R 300V 또는 SSK 열회수환기장치 SD350 의 경우는 1~3번 중 어떤 방법을 사용하고 있나요?
M 관리자 2022.05.17 09:44
컴포벤트는 환풍기 연동이 가능해서, 3번으로 통일하고 있고, SSK는 이 댓글의 상황과 같이, 취향과 생활 습관에 맞추어 결정을 하도록 권하고 있습니다.