현재 테라스 역전방수 시공 중에 있는데요
몇가지 궁금한 사항이 있습니다
1. 우선, 이중배수를 하면서 전용배수자재를 사용하지 않고
일반배관에 드릴로 구멍을 뚫어 놓았는데요
이중 배수 목적에 문제는 없을런지요
또한, 배관이 막혀 슬래브와 배관 이음부 누수의 문제는 없을까요?
2. 부직포를 너무 구겨?넣어서 골재 사이로 부직포가 돌출되어 보입니다
거기에 더해 25mm골재를 포설하면서 골재사이에 흙이 많이 보여서
물이 잘 빠질까 하는 의문이 드네요
2. 파쇄석이 아니라, 잡석이 들어 온 것 같습니다. 회원사도 자주 실수를 하는 부분입니다. 아쉽지만 고압 호스로 흙을 모두 내려 보내던가, 다시 전체를 채로 쳐서 일정 크기만 깔릴 수 있도록 하는 것이 좋긴 합니다. 당장 기능에 이상은 없지만,
예를 들어 하부 배수구가 노출되어 마당으로 물이 흘러가는 구조일 경우.. 마당이 상당 기간 동안 흙탕물로 덮이거든요.
드릴로 뚫은 이중배수관위치가 배수면과 일치하지 않는다면
어느정도 고인물이 월류될 수 있을 것으로 보여지는데요
장기적으로는 PVC 수직배관 주변에 고인물이 슬래브이음면으로 누수 되어
테라스 하단부에 스며들지 않을까하는 우려입니다
2번 답변 주신 내용에서 추가 질문이 있습니다
1) 부직포로 인해 고압호스로 흙을 흘려 보내는 것은 불가능할 것 같은데요
결국, 전체를 채로 쳐서 일정크기만 깔릴 수 있도록 해야 하는 건가요?
(건축주가 조경용블럭 기초 및 되메움에 사용하려고 25mm골재를 신청했는데요
시공사가 우선 활용하였습니다)
파쇄석 몇mm를 설치해야 하는지요?
2) 테라스 배수구는 주차장 트렌치로 수직유입되고 수평 배관을 통해 집수정으로 유입됩니다
테라스에서 고압호스로 흘려보낼 수 있다고 가정할 때
흙이 얼마나 나올지 모르겠지만 흙이 배관을 막을 수 도 있는 상황인 거죠?
2. 25mm 면 괜찮습니다. 트랜치로 연결이 되어 있다면.. 물청소 하는 동안은.. 해당 트랜치의 배수구에 부직포를 이용해서 흙을 받으시는 것이 좋겠습니다.
단면구성은
도막방수+시트방수+XPS단열재+지붕용 투습방수지+부직포 여러겹?+25mm쇄석 입니다
혹시, 2번째 사진에서 투습방수지를 파이프 안쪽으로 말아넣고 기밀테이프로 꼼꼼이 붙이라는 말씀이신지요?
감사합니다