설계/시공관련 질문

경량목구조 단열관련

자료실에 댓글로 문의 드렸는데 여기가 맞는 곳 같아서 다시올립니다.

경량목구조 2층 지붕은 경사지붕으로 단독주택을 신축예정입니다.

단열재에 대해 알아보던중(협회자료가 큰 도움이 됐습니다) 아이씬사의 경질폼인 proseal HFO 와 수성경질폼에 대해 알게 되었습니다.
특히 HFO는 무독성으로 주택에서의 사용이 가능하다고 되어 있던군요

문의드릴 내용은
기술자료를 찾아보니 HFO는 증기투과도? 가 1.4인치 기준으로 0.95perms이고 sd갌으로 전환하면 약3.5 수성경질폼은 2인치 기준으로 0.98perms 고 sd값으로 전환하면 약 3.4정도 되는 것 같습니다.

국내 단열기준에 맞는 두께로 하는 경우 둘다 불투습에 가까운 재료인걸로 보입니다.
1. HFO로 단열을 하는 경우 내부 방습층이 필요없는지요?

2. 지붕의 경우 서까래까지 완전히 덮어서 단열을하면- 두께약 25-28cm-, 벤트없이 HFO- OSB - 방수시트- 세라믹지붕재(케뮤)로 구성하는 웜루프로 시공이 가능할지 궁금합니다.
  아이신사 자료에서는 가능한 걸로 되어 있더군요

Comments

G 신축예정 2022.05.13 13:18
위의 지붕구성은 벽지등 내부마감+석고보드9mm 2P+HFO+OSB+방수시트+세라믹지붕재(케뮤) 입니다.
M 관리자 2022.05.13 13:43
안녕하세요.

1. 2인치기준으로 0.98US Perms 라면 방습층 없이 사용가능합니다.
2. 가능합니다. 다만 말씀하신 웜루프가 외부에 통기층이 있는 외부통기지붕형식이라면 좋겠습니다.