화장실 환풍기 배관이 지중부를 관통해서 옹벽으로 설치됩니다
현상태에서 되메우기를 하려하는데요
장기적으로 배관 주변을 통한 누수가 발생할 수 있을 것 같습니다
누수를 막을 수 있는 방안 좀 조언 부탁드립니다
바탕면은 철근콘크리트에 메쉬몰탈을 시공한 상태이구요
하얀색은 아덱스 접착제를 바른 상태입니다(벽돌타일을 잘못 붙여서 제거한 자국임)
철근콘크리트+도막방수+시트방수+xps단열재+드레인보드(설치예정)+되메우기
순서입니다
콘크리트 타설시 환기관 연결관을 매입하였으며
외벽방수 및 단열재 공사를 진행할 때까지 환기관이 노출되지 않았으며
벽돌타일 설치를 위해 몰탈메쉬+EPS단열재 공사시
콘크리트에 매입되었던 파이프에 이어붙인 것 같습니다
만약 하시려면 파이프 주변의 단열재를 잘라내서, 구조체와 배관이 만나는 부위에서 방수층을 형성해 주어야 합니다.
다만, 배관까지 쇄석으로 덮고, 그 하부에 흙이 물빠짐이 좋거나, 유공관이 묻어져 있다면 배관틈새로의 우수침투 확률은 매우 낮습니다.
말씀하신 내용이 자료실에 있는 벽체와 지반이 만나는 곳 상세내용 같습니다
그렇다면 협회 상세를 적용한다면
말씀하신 것이 모두 해결되겠군요
유공관 대신 벽면에 드레인보드를 설치하고
배관 상단에 쇄석을 깔아도 같은 효과를 볼 수 있겠네요?
도면상세가 그렇게 되어 있거든요