사진속 빨간색 동그라미친 곳이
유리를 고정하는 쫄대? 모서리부입니다
한 2mm정도 이격이 있어
기밀테스트시 연기가 새어 나온 곳입니다
시공회사는 2mm 정도는 패시브협회에서도 실리콘으로 막는다고 합니다
혹시, 이런 경우 실리콘으로 메우나요?
아님 재시공을 요청하는 것이 맞나요?
시스템 창호는 완공 후, 열리는 창의 미세 조정을 위해서 한번 더 방문을 해야 하거든요.
창호회사와 현장에서 이야기한 사항입니다
시공사는 제작 오차가 생겨서 오류는 맞다고 하는데요
실리콘 아니면 재시공을 해야 한다고 하더라구요
절대문제 없습니다!! 저희집도 그렇게작업햇어요 2cm도 아니고... 2미리이면 실리콘으로 작업받으시고 도면대로 주택이 잘 건축이 이루어지고 있나 놓치는부분이없나 한번더돌아보시는게 좋을꺼 같습니다.
다만 창호 회사가 협회 회원사라서 그렇습니다. 더 엄격해야 하기에....
하지만 저도 타일바닥에서 일한지 15년 정도 되어가는데 정말2mm로 엄격하게보신다면....... 많이 아쉬운 부분이많네요....
물론 사람마다 보는관점이다르겟지요
흐르는 전기에서 피복벗기고 0.1mm 라도 닿는다면 쇼트는 난다지만....
시공사에 너무 엄격하신거같아 댓글을 달아봅니다...
회원사의 일이라 그런 거니, 넓은 마음으로 살펴봐 주시어요.
그래도 현장에 계신 분이 이렇게 의견을 주시니 도움이 많이 됩니다. 감사합니다.^^
실리콘 조치가 영구적이지 않다라고 알구 있어서요
기밀테스트에서 그 위치에 누기가 많았는데요
실리콘으로 지속적인 누기를 잡는데 문제가 없으시다는 건지요?