설계/시공관련 질문

공동주택 전기용량 관련 질문

G 오잉 14 6,037 2022.01.05 10:06

 

안녕하세요.

 

아파트 세대별 전기용량 관련하여 질문드립니다.

용어를 잘 몰라서 정식명칭으로 바로잡아 주시면 감사하겠습니다.

 

1. 일반적으로 요즘 신축아파트는 메인차단기(배선차단기?)가 50A 정도 되나요?

 

2. 예를 들어 이런 구조라면, 메인차단기 50A, 부분차단기?(누전차단기?)는 단독으로 구성되어야 할 곳이나 여러곳 묶어서 하거나 이런식 30A

세대내에서 최대 전기사용이 50A를 넘으면 안되고, 각 부분 차단기별 물려있는 콘센트에서 30A를 넘으면 부분차단기(누전차단기)가 내려가는걸로 이해하면 되나요?

 

3. 찾아보니 차단기용량도 중요하지만 전선도 그에 맞게 따라줘야 하는걸로 봤습니다.

요즘 인덕션, 시스템에어컨, 건조기, 스타일러 등등 전기를 사용하는 제품이 많아졌고, 소비전력도 크게 늘어서 세대별 전기최대용량? 메인차단기 용량을 어느정도 수준까지 올리는게 가장 이상적일까요?

물론 케바케이겠지만... 평균적으로 50A 정도면 그런저럭 만족할 수 있을까요?

현재 공사중인 아파트라서 용량을 확인하고 상향요청을 하고자 합니다.

요청을 할때 소비전력이 메인 차단기 용량 up, 이에 맞춰 부분차단기 up 이렇게 요청하면 되겠죠?

 

4. 부분차단기(누전차단기)가 30A라면 여기에 물려있는 콘센트는 30A로 보면 되는건가요?

 

5. 총 용량이 30A라면 허용용량?(안전하게 사용할 수 있는 기준?)은 최대 용량의 80%, 24A정도로 보면되나요?

Comments

2 숀리 2022.01.05 10:32
우선 세대별 계약전력(최대전력)을 확인하시기 바랍니다.  보통 3kW입니다.  차단기는 그 계약전력에 따라 결정됩니다.

따라서 본인의 부하용량을 먼저 계산하시고, 그게 현 세대 계약전력으로도 충분하다면 굳이 증량요청을 안해도 되겠죠.

본문에 쓰신 "공사중"이란게, 아파트 신축공사를 말씀하시는건가요?  신축아파트 공사시 특정 세대의 계약전력 증량요청이 가능한지는 모르겠습니다. 혹시라도 그게 가능하고, 세대주가 계산한 부하용량에 기존 계약전력이 부족하다 생각되시면, 작성하신 부하용량 리스트로 전문가에게 그게 합당한 세대 계약전력 계산을 의뢰하세요. 

갖고 계산 부하가 얼마인지는 모르겠습니다만, 실사용시엔 그 부하전체를 동시에 가동시키진 않을 것입니다.  즉 최대전력은 부하용량보다 작습니다. 그걸 수용률이라 합니다. 그걸 감안하여 계산해 줄 겁니다.

옥내배선 전선굵기는 2.5스퀘어(㎟)가 표준인데, 새로 계산된 계약전력이 2.5가 감당하는 허용전류를 오버한다면 그에 맞는 옥내배선 굵기도 새로 정해집니다 (그러나 대개의 경우 2.5를 넘지는 않습니다)

가장 좋은건, 기존의 표준 계약전력에 맞춰 사용자가 부하를 사용하는게 베스트겠지요.  아파트 전기실의 변압기도 그걸 기준으로 용량이 산정되고 가동될 거니까요.
M 관리자 2022.01.05 11:29
숀리님 감사합니다.

-----------------
1. 네 맞습니다.
2. 네 그렇습니다.
3. 50A 면 7.5kW 인덕션까지 가능한 용량입니다. 다만 7.5kW 인덕션은 전용선으로 차단기에 물려야 합니다.
4. 차단기가 30A라면 여기에 물려있는 콘센트의 "합산 최대 용량"이 30A 입니다.
또한 콘센트 별로 최대 용량이 별도로 정해져 있습니다. 즉 차단기가 30A 라도 개별 콘센트는 20A 일 수도 있습니다.
5. 네 그렇습니다.
3 내집마렵다 2022.01.05 11:34
숀리님 말씀이 맞습니다만 노파심에 조금 덧붙입니다..

- 보편적인 '콘센트 기구'의 허용전류는 15A입니다.
- 그렇다고 하더라도 집안의 모든 콘센트 각각에 15A의 전류를 이용해도 된다는 의미는 아닙니다. 분기 차단기에 몇 개소의 콘센트가 결선되어 있는지는 현장마다 다릅니다. 공통결선의 순서에 따라서 차단기와 가까운 쪽의 옥내배선의 허용전류도 문제가 됩니다.
- 때문에 용량이 큰 부하를 사용하고자 하시면, 우선 인출개소마다의 부하 사용계획을 분명하게 세우셔야 합니다. 그 이후에 메인과 분기의 차단기 혹은 2차 배선의 교체를 논할 수 있습니다.
- 다만 아파트에서 이 모든것이(특히 계약전력의 변경이 필요할 정도의 대용량 상시부하-코인 채굴 등) 가능한지는 불분명합니다. 단지의 담당 전기안전관리자가 난색을 표할 가능성이 높을듯 합니다..
3 내집마렵다 2022.01.05 11:49
그리고 콘센트용 매입전선관에 2.5sq 초과하는 것은 사실상 입선이 힘들다고 봅니다.
M 관리자 2022.01.05 12:01
입선의 문제가 있겠네요.. 그럼 7.5kW 인덕션을 새로 설치하려면 노출배관이 되거나 아파트에서 미리 배선 설계가 되어 있어야겠네요..
감사합니다.
2 숀리 2022.01.05 14:01
네 에어컨이 단독배선되는 경우와 같죠 근데 대부분 아파트에서 인덕션을 전열콘센트에 그냥 꽂아 설치합니다 전선굵기에 해당하는 허용전류를 넘어서는 경우인데 그냥 사용하는......

물론 분전함내 전열누전차단기가 있지만, 위험한건 위험한 것이니.
G 오잉 2022.01.05 15:28
숀리님, 관리자님, 내집마렵다님 감사합니다..

마지막으로 몇가지만 더 여쭙겠습니다.

1. 분기차단기가 20A짜리가 있고
여기에 물리는 콘센트 A는 분기차단기보다 낮아야하나요? 예를들어 콘센트도 20A로 될수있는지요?

2. 분기차단기가 여러개 구성될텐데 동일한 A여야 하나요?

3. 분기차단기가 20A 일경우
보편적인 콘센트는 15A이지만 인덕션과 같은 소비전력이 높은 곳에는 20A로 단독구성 가능한가요?

4. 세대별 계약전력이라는게 메인차단기에 적혀있는 50A랑 다른건가요?
계약전력 3kW면 A환산시 13.6A 정도 인거죠?
M 관리자 2022.01.05 15:49
1. 같아도 상관없습니다.
2. 다 달라도 괜찮습니다.
3. 네 가능합니다.
4. 네 다르긴 합니다만, 계약전력은 그렇게 산정되지는 않으니, 입주할 아파트 관리사무소에 문의를 하시는 것이 가장 좋습니다.  아파트 마다 계약 방식이 다르거든요.
G 오잉 2022.01.05 16:01
관리자님 감사합니다!
3 내집마렵다 2022.01.05 16:20
1. 맞습니다.
2. 분기차단기의 용량은 다르게 쓰셔도 됩니다. 예를 들자면 화장실용 차단기는 아예 용량이나 ZCT 감도가 다릅니다.
3. 인덕션 제품처럼 큰 용량의 기기는 콘센트보다는 단자대 결선을 하는게 맞다고 생각합니다.
4. 주차단기 용량과 계약전력은 엄밀히 다른 개념입니다. 주차단기와 배선의 허용전류는 동시에 가동하는 설비용량의 합계(최대부하)와 관계가 있고, 계약전력은 평균 부하율과 관계가 있습니다.

예를 들어, 8kw짜리 인덕션은 대전류를 필요로 하기에 소내의 최대수용전력 규모가 커집니다. 최대수용전력 규모에 맞춰서 배선과 차단기 설비를 갖추셔야 합니다. 다만 조리시에 잠깐 사용하는 설비이기 때문에 평균 부하율에 영향이 상대적으로 적습니다. 즉 계약전력을 키우지 않아도 될 가능성이 높습니다(이걸로 곰탕장사 하시면 얘기가 달라집니다.)

반면 4kw 규모의 백열등으로 대마초를 키우신다면 인덕션에 비해 설비용량은 절반이기 때문에 배선과 차단기 교체 없이도 이용 가능합니다. 그러나 하루종일 돌아가는 설비이기 때문에 평균 부하율을 크게 끌어올리게 됩니다. 계약전력을 증량하지 않으시면 요금폭탄을 맞게 됩니다.

그래서 우선 전기공사업자에게 인덕션을 쓰실 것인지 대마초를 키울 예정이신지... 부하 사용계획을 분명하게 밝혀주셔야 계산이 가능합니다.
G 오잉 2022.01.05 16:47
내집마렵다님 답변감사합니다
알기쉽게 비유해주셔서 감사합니다

일단 하나씩 궁금증이 풀리다보니, 증대요청은 하지않을거고 어떤방식으로 구성되는지 공부좀하려합니다ㅎㅎ

혹시 단자대 결선이라 함은 어떤형태를 의미하는건가요?
인덕션 위치쪽에 인덕션전원선을 바로 연결가능한 콘센트? 모양인가요?
단자대 결선으로 연결하면 분전함에서는 메인차단기에 물린다는 말인가요??
M 관리자 2022.01.05 16:52
내집마렵다님... 쉬운 설명 감사합니다. ㅎ

단자대는 돼지코 콘센트를 이용하지 않고 직결하는 개념인데요. 구글에서 검색을 하시면 쉽게 찾으실 수 있으세요..
3 내집마렵다 2022.01.05 16:57
http://naver.me/xQoinFru
요런 제품입니다.
인덕션에는 3p 60A 제품이 적절하겠네요.
판넬 내에 구성하는 것이 아니라면 보통 파이박스 안에 넣어 구성합니다..
G 오잉 2022.01.05 19:17
답변 너무 감사드립니다!