설계/시공관련 질문

지붕단열재 질문

G 박정훈 2 2,235 2019.03.26 12:44

질문 있습니다

 

저희집이 4층짜리 상가주택을 지을 예정인데

 

최상층은 외단열 대신에 내 단열 해야하는 걸로 알고 있습니다.

 

중부 2지역 열관률 기준으로  최상층 내단열을  우레탄을 할 경우 어떤지와 

 

하게 된다면 어느정도 두께로 해야하는 지 알고싶습니다.

Comments

G 정해갑 2019.03.26 15:51
아래글을 읽어보시고 "시안화가스"를 검색해 보세요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=509

관리자님께 질문있습니다: 건축시장에서 우레탄계열단열재가 시안화가스의 우려에도 불구하고 사용할 만한 특별한 장점이 있나요? 위 글에서 그 이유를 찾지 못하였습니다.

저희집이 4층짜리 상가주택을 지을 예정인데...
>4층짜리 상가주택의 매트기초아래 가등급단열재는 구조설계사의 검토를 받았을까요?

최상층은 외단열 대신에 내 단열 해야하는 걸로 알고 있습니다.
>어느곳에서 그런 정보를 얻으셨을까요?

내단열은 안해도 되는지 궁금합니다.
> 콘크리트건물에서 축열을 빼면 남는것이 없습니다.
M 관리자 2019.03.26 19:26
우레탄계열은 뿜칠로 많이 사용합니다.
아시다시피.. 건물의 천장 또는 지붕 슬라브에는 여러가지 잡다한 것이 많은데.. 뿜칠로 그냥 뿌리면 쉽고 편하게 끝낼 수 있기 때문입니다. 그 "쉽고 편함"에 목숨을 걸어야 하지만....

박정훈 선생님은 먼저 아래 글을 읽어 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037