설계/시공관련 질문

필터박스 문의 드립니다

G hjhneo 10 2,993 2019.03.17 16:44

6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808075_5861.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808068_7283.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808065_0835.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808079_5876.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808098_1105.jpg
전열교환기 설치 사진 

 

 

6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552807792_3398.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552807796_089.jpg

전열교환기 필터 G4

 

이 날벌레는 도대체 어디서 온걸까요 ?


 

 

 

필터박스와 전열교환기 동시에 시공 했습니다 

 

이게 처음부터 달려 있던 전열교환기 필터입니다 지금은 F7 필터로 바꾼상태 입니다

 

중간에 필터박스 아랫쪽에 공기가 새길래 팽창 테이프로 막았습니다 (이때까진 전열교환기 필터는 열어보지 않아서 이렇게 된줄 몰랐습니다)

 

 

 

6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808169_5226.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808173_6731.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808177_3928.jpg
 

 

왼쪽 아랫부분에 저 회색 스티로폼 자체가 끝까지 튀어나와있지 않고 조금 비어있습니다 

 

그래서 윗쪽은 바람이 안새는데 아랫쪽만 새더라구요

 

이건 미량이라고 하셔서 크게 문제없다고 말씀해 주시긴 했습니다

 

그런데 문제는 필터 위쪽에 미세먼지가 66일때 아랫쪽에서 30대 로 나옵니다

 

6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808459_2818.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808462_9247.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808455_5567.jpg
6e81f0dbad66d3a3182fb4578ce7df02_1552808452_0912.jpg
 

일단 이렇게 막았습니다

 

아래쪽을 2중으로 막으니 이제 소리가 나지 않네요

 

미세먼지 많은날 다시 측정해 보겠습니다

 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2019.03.17 17:00
네.. 잘 보았습니다.
보내 드리는 팽창밴드는 아래 글을 참조하셔서 설치하시면 되실 듯 합니다.

이 글을 보시는 다른 분들을 위하여...
필터박스의 팽창테잎(대용품)의 위치는 앞뒤만 신경쓰시면 되어요.
필터박스의 테두리 등은 비록 바람소리가 날 수는 있어도, 외기가 통과하는 곳은 아니거든요.

필터박스의 가장 취약 부위는 필터와 앞뒤의 접합부인데요.
왜냐면 양면은 ㄷ자 철판으로 접혀져 있는데, 다른 곳은 필터와 그냥 닿아 있거든요. 그래서 필터박스 뚜껑과 필터가 만나는 중간 지점만 테잎을 적용하시면 되어요.
아래 사진과 같습니다.
M 관리자 2019.03.17 17:06
그리고, 잡자재에 연락하셔서 (비록 구입을 하셔야 되지만...) 맨 앞의 프리필터를 부직포만 바꾸면 영구적으로 사용할 수 있는 알루미늄 틀을 사시면 좋습니다. 몇 번 바꾸면 본전을 뽑을 수 있습니다.
G hjhneo 2019.03.17 21:03
네 감사합니다
안그래도 프리필터가 바뀌었다고 해서 구매하려고요
나머지 필터는 1년마다 갈면 될까요?
풍량은 150~200cmh 정도로 사용합니다
M 관리자 2019.03.17 23:29
네. 지역 마다 다른데요..
단독주택은 아무래도 지면과 가까와서 가급적 6개월에 한번은 갈면 좋긴 합니다.
하지만 원래의 취지가 1년에 한번 바꾸는 것였으니.. 3달에 한번씩 진공청소기로 청소를 해주시면 되실 듯 합니다.
1 산별바다하늘 2019.03.18 15:18
혹시 필터박스 콤팩트형은 없나요?
저희집 열회수 환풍기 장착한 위치에 공간이 충분치가 않아서요.
현재의 필터박스 보면 필터 위아래로 공간이 있는데 이공간을 줄인 콤팩트형이 혹시나 있을까해서 질문 드려봅니다.
M 관리자 2019.03.18 15:21
지금은 없습니다.
다만, 지금 (박스 크기는 변화가 없지만) 급/배기가 상부로만 되는 제품을 디자인하고 있습니다.
2 사랑1 2019.03.20 16:14
상부로만되는제품 출시는 언제쯤 일까요?
M 관리자 2019.03.20 16:27
아.. 그건 제조사 하고 협의를 해야 할 수 있는데.. 다음 주에나 협의에 들어갈 예정입니다.
2 사랑1 2019.03.20 17:23
네 감사합니다

2.3개월. 걸리겠네요

출시예정일 잡히면 공지부탁디려요

주변사람들이 관심이 많네요
M 관리자 2019.03.20 17:45