협회 사이트와 패시브 관한 서적 몇 권으로 공부하면서 설계하다보니 모르는 부분들이 많아 직접 글을 올리게 되었습니다. 단독주택을 설계 중인데 오픈된 필로티 주차장 부분의 벽체와 천장부분의 열교 현상이 우려가 되어 질문드립니다.
1. 평면도 붉은 라인으로 표시된 벽체 : 오픈된 벽체라 사면을 전체 단열재로 감싸는 것이 맞는지요?
2. 주차장 상부 단열 : 단열재와 천장 마감을 위한 구조체가 들어갈 경우 구조체 부분에서 열교가 발생되지 않을까 우려됩니다. 제가 의문을 갖는 부분이 맞는지, 맞다면 어떤 다른 해결방안이 있는 것인지 궁금합니다.
지금 방법은 잘 하신 거여요. 그리고 우리나라는 바닥난방 국가라서.. 바닥의 열교로 인해 큰 하자로 이어질 확율은 적긴 합니다.
피로티 천장 마감은 "철재 달대"로 하시구요. 달대를 달기 위해 단열재에 구멍을 낸다면, 시공 후 그 구멍만 폴리우레탄 폼으로 메워 주시면 되십니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=22920#c_22925 중 ifree님 그림과 유사.