지름3m원형 42T로이삼중유리인데요. 천정에 설치하기로 되어있는데 천정에 물을 담을 계획입니다.
물톤수로봐도 3.4톤은 나올거고 강화유리도 아니고 삼중유리가 버틸수가 있을가요?
전문가 님들의 고견을 듣고싶습니다. 단열때문에 설계가 삼중유리로 된거같은데 말이죠..
불가능합니다. 강화유리로도 안되고, 접합유리는 가능하나 별도의 구조계산을 해야 할 무게로 보입니다.
+ 유리 자체의 강성이나, 열관류율도 확보도 문제지만, 물처리에 대해 더 자세한 상세 검토가 필요해 보입니다.
유리는 한계에 이르면 한순간에 깨져서 위험할 수 있습니다.