현재 RC구조로 가평에 2층 단독주택 설계중에 있습니다.
1층
법정바닥면적 : 207.69m2
실제내부면적 : 175.06m2
2층
법정바닥면적 : 59.40m2
실제내부면적 : 70.20m2
패스브협회 홈페이지에서 열심히 공부중인 가운데 갑자기 아직 공부하지 않은
환기장치에 관련해 설계사무실에서 보내온 PDF인데 맞는건지 잘 모르겠습니다.
SSK(스타즈스터링코리아)제품의 환형열교환기 DP-1000 이라는 제품으로 할거라고 보내온것 같은데요~
시험성적서에 온도교환율, 에너지계수, 유효전열교환효율 등이 없어서요...
1질문: 각실에 급기, 배기 위치랑 갯수가 괜찮을까요?
2질문: 꼭 DP-1000 이라는 제품으로 해야하는건지 여쭈어 보고 싶습니다.
3질문: 현재까진 '울며겨자먹기'로 SSK의 환형열교환기가 가격대비 제일 좋은제품인지요?
DP-1000제품처럼 용량크고 비싼제품보단 컴포벤트에 조금용량작은제품이 낳을것 같아서요..?
4질문: 급하게 환기장치공부중 궁금한것이 있습니다
에너지계수는 숫자가 클수록 소비전력이 적은것을 표기 (표준10 이상)
유효전열교환효율은 숫자가 클수록 열교환이 잘되는것을 표기 (온도교환효율 - 누기율 = 전열교환효율 표준70 이상)
온도교환효율은 숫자가 클수록 좋은건지 안좋은건지요? 표준 %가 있나요?
예를들어 80%이상요
제가 급하게 공부한것이 맞는건지 궁금합니다.ㅠㅠ
JPEG파일이 사진넣기가 자꾸 오류가나서
PDF파일로 첨부파일로 올려드립니다.
현재의 문제는 배관의 길이가 너무 길다는 것인데요. 환기장치가 한쪽에 몰려 있어서 그렇습니다.
평면의 구성은 건축사의 고유권한이기에 이렇게 말씀을 드리는 것이, 선을 넘는 듯 보이나... 늦기 전에 언급을 하는 것이 좋을 것 같습니다.
1. 환기장치 공간에서 2층으로의 배관 분배가, 2층 침실의 붙박이장 끝을 지나가는데.. 침실에서의 소음이 날 수 있습니다.
2. 2층 계단실 오른쪽의 화장실 배관이 1층으로 내려가는 공간이 보이지 않습니다. 이럴 경우 시공사는 벽체에 배관을 매립하게 되는데, 구조적으로 좋지 않은 방식입니다.
그러므로
가. 1층의 환기장치 공간을 계단실의 오른쪽으로 옮기고, 화장실과 침실을 그 폭 만큼 오른쪽으로 밀려서 옮겨 집니다.
나. 2층의 구획은 그대로 두되, 계단실의 오른쪽 싱크대의 끝 쪽에 분배 배관을 위치시키면, 2층 화장실 배관이 1층 환기장치 공간 쪽으로 내려가서 기초배관과 합류가 가능해 보입니다.
다. 그러면서 환기배관의 전체 길이가 짧아 지면서, 용량을 줄일 수 있을 것으로 보입니다.
그럼에도 이 모든 것의 수용과 수정은 건축사가 판단하고 결정하셔야 하지만, 수정이 되다면 용량을 현저히 감소시킬 수 있어 보입니다.
-------------------
1~3. 위의 답변으로 갈음하겠습니다.
4. 온도교환효율은 90%를 넘어야 합니다만, 이 보다는 누기량이 거의 0에 가깝고, 전열교환효율이 80%를 넘는 것이 좋습니다.
2층계단옆 화장실에 배기가 1층으로 내려가는 공간이 없다고 하셨는데 정확히 무슨말씀이신지 잘 모르겠습니다,
화장실 배기가 바로 아래 분배기에 연결이 되어 다시 방의 붙박이장에 들어가서 1층으로 내려가는게 아닌가요??