폐열회수환기장치 관련 여쭈어봅니다.

현재 RC구조로 가평에 2층 단독주택 설계중에 있습니다.

 

1층

법정바닥면적 : 207.69m2

실제내부면적 : 175.06m2

 

2층

법정바닥면적 : 59.40m2

실제내부면적 : 70.20m2

 

패스브협회 홈페이지에서 열심히 공부중인 가운데 갑자기 아직 공부하지 않은

환기장치에 관련해 설계사무실에서 보내온 PDF인데 맞는건지 잘 모르겠습니다.

SSK(스타즈스터링코리아)제품의 환형열교환기 DP-1000 이라는 제품으로 할거라고 보내온것 같은데요~

시험성적서에 온도교환율, 에너지계수, 유효전열교환효율 등이 없어서요...

 

1질문: 각실에 급기, 배기 위치랑 갯수가 괜찮을까요?

 

2질문: 꼭 DP-1000 이라는 제품으로 해야하는건지 여쭈어 보고 싶습니다.

 

3질문: 현재까진 '울며겨자먹기'로 SSK의 환형열교환기가 가격대비 제일 좋은제품인지요?

         DP-1000제품처럼 용량크고 비싼제품보단 컴포벤트에 조금용량작은제품이 낳을것 같아서요..?

 

4질문: 급하게 환기장치공부중 궁금한것이 있습니다

 

에너지계수는 숫자가 클수록 소비전력이 적은것을 표기 (표준10 이상)

 

유효전열교환효율은 숫자가 클수록 열교환이 잘되는것을 표기 (온도교환효율 - 누기율 = 전열교환효율 표준70 이상)

 

온도교환효율은 숫자가 클수록 좋은건지 안좋은건지요? 표준 %가 있나요?

예를들어 80%이상요

 

제가 급하게 공부한것이 맞는건지 궁금합니다.ㅠㅠ

 

 

JPEG파일이 사진넣기가 자꾸 오류가나서

PDF파일로 첨부파일로 올려드립니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2022.02.05 10:25
안녕하세요.

현재의 문제는 배관의 길이가 너무 길다는 것인데요. 환기장치가 한쪽에 몰려 있어서 그렇습니다.
평면의 구성은 건축사의 고유권한이기에 이렇게 말씀을 드리는 것이, 선을 넘는 듯 보이나... 늦기 전에 언급을 하는 것이 좋을 것 같습니다.

1. 환기장치 공간에서 2층으로의 배관 분배가, 2층 침실의 붙박이장 끝을 지나가는데.. 침실에서의 소음이 날 수 있습니다.
2. 2층 계단실 오른쪽의 화장실 배관이 1층으로 내려가는 공간이 보이지 않습니다. 이럴 경우 시공사는 벽체에 배관을 매립하게 되는데, 구조적으로 좋지 않은 방식입니다.

그러므로
가. 1층의 환기장치 공간을 계단실의 오른쪽으로 옮기고, 화장실과 침실을 그 폭 만큼 오른쪽으로 밀려서 옮겨 집니다.
나. 2층의 구획은 그대로 두되, 계단실의 오른쪽 싱크대의 끝 쪽에 분배 배관을 위치시키면, 2층 화장실 배관이 1층 환기장치 공간 쪽으로 내려가서 기초배관과 합류가 가능해 보입니다.
다. 그러면서 환기배관의 전체 길이가 짧아 지면서, 용량을 줄일 수 있을 것으로 보입니다.

그럼에도 이 모든 것의 수용과 수정은 건축사가 판단하고 결정하셔야 하지만, 수정이 되다면 용량을 현저히 감소시킬 수 있어 보입니다.

-------------------
1~3. 위의 답변으로 갈음하겠습니다.
4. 온도교환효율은 90%를 넘어야 합니다만, 이 보다는 누기량이 거의 0에 가깝고, 전열교환효율이 80%를 넘는 것이 좋습니다.
G 전창우 2022.02.05 12:37
답변 감사합니다^^

2층계단옆 화장실에 배기가 1층으로 내려가는 공간이 없다고 하셨는데 정확히 무슨말씀이신지 잘 모르겠습니다,

화장실 배기가 바로 아래 분배기에 연결이 되어 다시 방의 붙박이장에 들어가서 1층으로 내려가는게 아닌가요??
M 관리자 2022.02.05 14:09
배기가 아니라 배관 (오수배관)이 기초로 이어지는데, 그 경로가 보이지 않는다는 의미였습니다.