안녕하세요 아파트에서 근무중입니다. 최하층세대 1층 주방싱크대에서 물이 역류 및 소리가 나서 피트로 가서 확인해봤습니다.
여기는 주방단독배관인데도 도면상에 V로 표기된 배관이 연결되어 있더라구요. KD에 연결된 V배관을 분리하니 V배관에서 물이 엄청 떨어지는데 이해가 안가더라구요. V인데 왜 물이 나오는지...1층도 단독배관이라 저층D로 따로 빠져있는데 뭔지 모르겠어서 질문드려봅니다... 이런경우가 있나요??
V배관의 물은 결로수입니다. 1층 주방 만을 위한 단독배관이라면 통기관 연결은 잘못된 설계로 보입니다. 물론 배수되는 관의 중간에 윗집 배관이 연결된다면 통기관이 있는 것이 정상이고요.