안녕하세요
근린생활시설 내단열 벽체 관련 질문드립니다.
철골구조에 외곽 벽체를 콘크리트 블럭으로 내부마감은 라왕합판 위 오일스테인으로 계획중입니다.
벽체에 따로 방수계획이 없는데 괜찮을지 궁금합니다. 비가 오면 외부에 블럭을 젖게 한후 내부로 스며들지 않을지 걱정입니다. 블럭과 단열재 사이에 PE필름으로 시공하면 괜찮을까요?
또 세척실 벽체 내부 관련되어 방수 방법이 궁급합니다.
단열재 부착 후 미장으로 면을 잡은 후 우레탄 방수를 하여야 할까요?
답변 주시면 감사하겠습니다.
외부 마감은 전혀 없는 계획인가요? 그리고 지붕 마감은 무엇인가요?
가장 최선은, 지붕의 처마를 약 450mm 이상 돌출하고, 블럭의 외부에 몰탈 미장을 하는 방법이 유일해 보입니다.
물론 외부 마감을 하는 것이 가장 나은 방법입니다.
블럭과 단열재 사이에 하는 조치는 의미없고요.
세탁실 내부 방수는, 단열재를 부착 후에 전방수 석고보드 또는 CRC 보드를 대고, 도막방수를 바르는 것이 최선입니다. 물론 비드법단열재에 미장을 하고 방수를 할 수도 있겠으나, 단열재 부착부터 미장까지 건전하게 된다는 보장을 하기가 쉽지 않습니다.
물을 안쪽에서 막을 수는 없습니다.