안녕하세요 협회의 자료로 많은 공부를 하고있는 건축사 입니다.
현재 경량철골조로 소규모 작업실을 설계하고 있습니다.
협회의 자료를 보고 얼지않는 얕은기초로 적용하여 계획하고 있는데
첨부드린 도면이 적정한지 의견을 여쭙고 싶어 글을 올려봅니다.
감사합니다.
기초 슬라브 상단과 외부 단열재의 끝이 서로 만나는 것은 좋지 않습니다.
약 50mm 라도 비드법단열재가 기초상부 보다 아래로 내려가는 것이 좋습니다.
그리고 기초 측면 단열재와 쇄석이 만나는 곳이 있고, 흙과 만나는 곳이 있는데요.
흙과 만나는 면에는 드레인보드를 대어야 합니다. 그래야 흙 속의 물이 단열재 쪽으로 스며드는 것을 억제할 수 있습니다.
조언주셔서 감사합니다.