설계/시공관련 질문

유리블럭을 외기에 면한 창호에 사용이 가능한가요?

G 유블 9 255 10.23 23:30

안녕하세요

 

단독주택 준비중인데요, 유리블럭에 대한 동경이 있어서 일부 벽에 쓰려고 했는데요.

 

진행중인 건축사님께서 열효율 때문에 사용이 불가하다고 하셨었는데요.

 

ebs 건축 프로그램에 나온 집을 보니 유리블럭을 꽤 많이 쓰셨더라구요.

 

허가가 안된다고 들었었는데, 사용 가능한 자재가 있는 걸까요?

 

가능하다면 비용이 들더라도 쓰고 싶어서요.

 

조언 부탁드립니다.

 

감사합니다!!

Comments

G 유블 10.23 23:32
티비에 나온 주택 사진입니다
G 유블 10.24 00:14
티비에 나온 주택 사진입니다
1 주행성올빼미 10.24 01:04
계단실 부위에 냉난방을 하지 않는 구역으로 지정하고 적용한게 아닐까요?
M 관리자 10.24 09:35
주행성올빼미 님의 답변을 참고하시면 될 것 같습니다.

현행법에서 유리블럭이 허용될 만한 지역은 제주도 정도이고 나머지 지역은 어렵습니다.
특히 이 벽을 '창'으로 인정받아야 겨우 가능하고, '벽'일 경우에는 제주도도 어려울 수 있습니다.

그러므로 아파트 발코니처럼.. 난방되지 않은 공간에서만 적용이 가능해 보입니다.
G 유블 10.24 14:26
그럼 저 계단실 공간을 비난방구간으로 지정하면 사용이 가능한건가요? 비난방구간 지정을 하기 위해선 실내와 공간분리가 필요한 건가요?
M 관리자 10.24 14:52
네 실내 공간과 분리되어야 합니다. 그게 창문으로 분리되든 해야 합니다.
아파트 발코니와 동일하게 생각하시면 되세요.
9 디엔에이ㅣ신범석 10.27 21:21
열관류율 1.5이하 유리블럭 제품이 몇군데 되는군요. (중부2지역 까지 가능)

그중 열관류율를 확인할 수 있는 곳의 링크입니다.
https://sgbkorea.com/sub/sub01_04.php
https://blog.naver.com/iolprint

다만, 저도 사용해 본것은 아니어서, 사용시 확인후, 판단하시길 바랍니다.
3 내집짓고싶은물리쟁이 10.28 01:06
디엔에이 | 신범석님 // 유리의 열전도도는 돌이나 콘크리트와 비슷한 것으로 알고 있습니다. 아마 시험성적표에서 열관류율 1.5이 나왔다면 유리블럭 중심에 공기층이 들어있는 부분과 유리로 감싸져 있는 부분의 평균 열관류율이 그렇게 나왔다는 의미로 보는게 맞겠죠. 정도는 다르지만 (철의 열전도도가 유리나 콘크리트 보다 훨씬 높으니) 냉간압연스틸골조에 중단열만 넣는 경우와 비슷하게 생각하시면 될겁니다.
9 디엔에이ㅣ신범석 10.28 08:05
게시판에 이런 사진들이 올라오게되면 설계하는 입장에서 어떻게 해결할까? 나는 과연 제대로 문제를 해결하고 있는지 되돌아 보게 됩니다.

사진으로 보았을 때, 실중간에 간접공간을 구성하지 않은 것으로 보입니다. 또한, 유리블럭에 대한 메리트가 있기에 해결방법을 찾아보게 되죠.
법적으로 해결방법은 법적두께이상의 단열재 또는 관련 시험기준에 따른 열관류율성적서 일것입니다.
다만, 내집짓고물리쟁이 님이 말씀하신것처럼, 구성하는 자재의 본연의 성능에 따르는 문제에 대해서는 깊이 고민해봐야겠죠.

전, 단열도 문제로 보이지만, 유리블럭위 창호는 어떻게 구조를 해결했을지 궁금했습니다.