설계/시공관련 질문

난방방식 변경에 따른 시공 문의

1 동동이네 3 190 10.21 19:28

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=70014

 

위 링크는 몇달전 문의를 드렸던 내용입니다....

 

이런 저런 이유로 시공을 진행하지 못하다 이번에 철거부터 시작 했습니다.~~

 

철거 후 바닥 슬러버 평활도가 상상을 초월합니다..ㅜㅜ .

어제 라이브 방송에서 잠시 언급을 했었는데....최고점과 최저점이 거의 250mm정도 납니다...

설마해서 레이저수평계가 잘못된나 싶어 새로 구입해 다시 측정 해보왔지만 230mm정도 ........

20240716_171024.png

손으로 그린 평면도입니다..

빨간색으로 표신된부분에서 측정한 값들입니다. 녹색표시는 수평레이저 놓은 위치입니다.

 

20241021_144155.jpg

 

1번 지점

20241021_144248.jpg

2번지점

 

20241021_144323.jpg

3번 지점

 

20241021_144458.jpg

 4번지점

 

20241021_145810.jpg

수평레이저로 측정한 1번 지점

 

20241021_145845.jpg

수평레이저로 측정한 4번 지점

 

하.........원래 계획했던 레이어가 완전히 수정되야 될듯하네요......

원래는 바닥 슬러브 평활도를 석분으로 맞추고 eps 50mm *2 총 100mm단열재 후 pe필름, 난방배관,

50mm 방통, 마감 순으로 계획했지만... 석분으로는 감당이 안될듯하여..평활도를 기포로 변경하여 

바닥 슬러브 , 설비(전기배선, 냉온수배관),pe필름, 기포콘크리트, eps단열재50mm,pe필름, 난방배관(엑셀배관 및 수핀고정),방통50mm,마감 순으로 변경하고자 합니다..

변경한 내용중 몇가지 질문들 드리려고 합니다.

 

1.철거작업 중 업체에서 전기배선 일부와 냉온수 배관을 파손시켜 직접 작업을 했습니다....위 순서와 같이 하면 될런지요? 더 나은 방법이 있는지요?  

2. 경량기포콘크리트 타설은 몇품<?>으로 해야 될런지요? 평활도를 위한 부분이긴 한데 얇은곳과 두꺼운곳이 있기에...위 레이어들의 하중을 받아도 문제가 되지 않을런지....? 그리고 대략적인 기포 물량은 어느정될 될런지요? 업체에서는 5루베가 정도라고 하더라구요.......

3.기포 타설 후 양생기간을 거쳐 다음 공정(단열재시공, 보일러 난방배관시공)을 하면 될런지요?

4. 1번내용중 보일러 공급배관과 환수배관은 하지 않고, 단열재 넣을때 시공할려고 합니다...괜찮을런지요? 아님 설비층에 같이 두는게 좋을런지요?

5. 위 레이어되로 시공시 주의 할 점이나 잘못된 레이어가 있으면 조언좀 부탁드립니다..

 



Comments

M 관리자 10.21 19:21
안녕하세요.
혹시 모르니 벽면의 수직도 점검을 해보시겠습니까?

--------------
1. 위 순서로 하시면 되고, 4층이기에 바닥의 PE필름은 필요로 하지 않습니다. 바로 기포콘크리트를 사용하시면 되세요.
2. 0.4품을 사용해도 하중의 문제는 없습니다. 물량은 체적 계산이라서.. 계산을 해보시는 것이 좋겠습니다.
3. 넵
4. 단열재 넣을 때 하셔도 되세요.
5. 없습니다. 다만 문의 하부 높이와 계단과의 높이 관계를 잘 따지셔야 합니다.
1 동동이네 10.21 19:26
감사합니다...pe필름을 까는이유가 기포타설시 아래층으로 물이 유입되는 걸 방지하기 위함입니다..
ㅜㅜ...철거과정에서 수도파이가 소손되어 물이 세웠는데 그게 바로 아래층 3층으로 누수가 되더라구요..
3번내용중 기포 양생기간을 어느정도 가져야 될런지요?
M 관리자 10.21 19:35
양생기간은 7일이나, 두께가 있어서 10일은 보시는 것이 좋겠습니다.