설계/시공관련 질문

기초시공 디테일 문의

G 시그림나무 2 302 09.20 12:31

  • 전남 순천에 시공할 예정입니다. 유트브 시청과 질문을 통해 계획을 해봤는데요. 제가 잘못 이해하거나 더 주의해야할 부분이 있을거 같아 질문을 남깁니다. 얕은 기초로 터파기 400mm, 150mm 쇄석, 100mm 버림, 슬라브 300mm 입니다.이때 기초콘크리트가 깊이 150mm 정도 뭍히고, GL 150 이 됩니다. 협회의 권장사항이 gl 300 mm 인데. 북쪽 처마는 지붕통기층으로 처마매달아 1000mm 내고, 남쪽 처마는 200mm 내고, 그아래 포치 지붕이 있어 빗물의 영향이 적을거라고 생각해서 gl 150mm 으로 결정했습니다. 되메우기 eps나 콘크리트를 사용하지 않아 비용절감의 목적도 있습니다.) 기초가 깊지 않으니 기초 주변은 GL-0까지 쇄석(25mm)으로 채우려고 합니다. 기초에 단열재 시공을 하는데 남부지역은 수평단열재는 필요하지 않지만 기초깊이가 낮으니 수평단열재도 시공해야 하면 좋을지도 고민이됩니다. 배수 시스템은 처마에서 물 떨어지는 부분에 쇄석을 (300mm~400mm) 채워서 처리 하려고 합니다. 자연배수를 할수도 있고 유공관을 넣을수도 있을텐데. 배수가 잘되는 곳이 있고 안되는 곳이 있는지 정확히 파악이 안돼서 땅을 파보고 나서 배수상태를 보고 결정하려고 합니다.

  1. 기초 콘크리트의 깊이가 지면에서 깊지 않을경우 (저희는 150mm) 주의해야할 점이 있을까요?

  2. 기초 시공계획에서 xps 특호를 100mm 버림위에 시공하는 것으로 변경하면 태양광 패널이 올라가는 목조 단층 주택에서 구조설계 없이 시공이 가능할거라고 생각되는데 구조설계가 필요할까요?

  3. 콘크리트 하부에 xps 시공했을경우 바닥난방 하부에 단열재를 법적으로는 시공해야하지만 단열성능을 위해 단열은 할필요가 없는것으로 이해했는데 맞을까요?

스크린샷 2024-09-20 12.30.14.png

Comments

G 소드락 09.20 14:06
참고만 하셔요. 저는 광양에 건축하고 있고, 기초깊이 GL -400으로 하였습니다. -300으로 하고 싶었으나, 설계사무소에서 반대를 하셔서요. 건축 예정이신 대지의 동결심도에 대한 정보가 있으셔서 결정하신 거면 괜찮지만, 아니시라면 GL -150은 너무 얕을 것 같습니다.
그리고 저는 RC조 단층인데, 버림위에 XPS 특호 100 올립니다. 구조설계 안하셔도 될 것 같네요
M 관리자 09.21 00:21
소드락님 감사합니다.

------------
질문 주신 것에 대한 답변은..
1. 딱히 없고, 주변에 높은 지대가 있어서 물이 쓸려 내려오는 환경이라면 기초가 더 깊어야 합니다. (흐르는 물에 의한 장기적 침식효과 방지) 물을 처리할 수 있는 조건이 된다면 해당되지 않습니다.

2. 구조설계가 필요하지는 않습니다. 다만, 다른 글에도 있지만... 비록 판단이 맞다고 하더라도 현행법에 의해, 결과에 대한 책임은 담당 건축사가 지게 됩니다. 그러므로 그 책임을 지는 건축사가 허용을 해야 합니다.

3. 여러가지 이유로 30mm 정도의 최소 두께의 단열재는 있는 것이 좋습니다.