설계/시공관련 질문

열회수 환기장치

1 바다뫼 5 1,559 2020.01.20 14:40

1층 40평, 2층 20평 정도의 주택 평면을 구상해 보려하는데

열회수 환기장치실 면적을 얼마나 확보해야 하나요?

또한 기계실의 위치가 1층이 좋은가요?

아님 2층에 배치하는게 좋은가요? 

Comments

M 관리자 2020.01.20 17:18
1. 환기장치가 들어갈 벽면의 폭은 1.5미터, (문이 밖으로 열리는 구조에서) 기기를 포함한 깊이는 1미터 정도 필요합니다.
2. 가급적 1층이 좋습니다.
1 바다뫼 2020.01.21 09:29
감사합니다
평면을 예상하는데 도움이 되었습니다
1 바다뫼 2020.01.21 09:32
그렇다면 2층으로 올라가는 계단참 밑의 공간이 제일 적합한듯 여겨지는데
혹시 높이에 필요한 적정 규격도 알려주세요^^
M 관리자 2020.01.21 11:41
계단참은 두가지 측면에서 어렵습니다.
1. 높이가 꽤 필요로 합니다. 아무리 작아도 1.8미터는 필요하거든요. 그것도 사각형의 모양으로...
2. 2층으로 올라가는 배관 공간을 확보하기 어렵습니다.
1 바다뫼 2020.01.22 08:54
감사합니다
계단참이 아닌 다른 별도의 공간을 확보해야 하겠네요
관리자님의 조언이 참고가되어 평면을 구상하는데 많은 도움이 되었습니다
열회수환기장치를 처음 접해보는것이라서요^^