설계/시공관련 질문

열회수환기장치 설치관련

G 의정 5 879 2022.03.22 10:28

안녕하세요. 

우선 꼭필요한 정보를 논리정연하게 설명해 주셔서 

너무 감사합니다. 많은 도움이 됩니다.

 

전주 예비건축주 입니다.(1층 28평, 다락있음)

현재 설계진행중인데, 열회수환기장치 설치 예정입니다.

최정만 회장님께서 유투브로 설명해주신 내용중,

거실만 설치하면 비용을 많이 줄일수 있고

회장님도 거실만 설치하셨다고 본듯합니다.

 

비용이 부담되어 거실만 설치할까하는데요.

(방 창호는 레하우로 설치예정)

저녁에 문을 닫고자니, 환기가 전혀 안되지 않을까 걱정도 됩니다.

 

독일제 환기장치 비용이 부담되어,

아래중 선택을 해야합니다. 어떤게 나을까요?

 

1. 독일 열회수환기장치를 거실만 설치한다.

2. 국내업체(힘펠)로 방까지 설치한다.(200-300이면 가능)

 

먼저 감사 드립니다

 

Comments

M 관리자 2022.03.22 13:13
혹시 환기가 필요한 방이 몇 개 일까요?
G 의정 2022.03.22 13:58
예 1층 방 2개입니다.
M 관리자 2022.03.22 14:06
두가지로 나누어 말씀을 드려야 할 것 같은데요.

1. 국내업체가 200~300만원인 이유는... 해야 할 많은 것 들을 하지 않기 때문입니다.
  (배관별 풍량설계, 소음기설치, 필터박스, 프리히터, 시공 후 풍량시험)
이 필요한 모든 것을 다 하면 국내 업체도 700만원 정도여야 합니다.  즉 기기가격 차이만 나게 되고, 나머지는 같기 때문입니다.
2. 방이 두 개 이므로, 거실/방1/방2/주방 정도만 하는 최소한의 설치로 견적을 한번 받아 보시는 것이 어떨까 싶습니다.
G 의정 2022.03.22 14:15
예 자세한 답변감사합니다.
그렇게 견적을 받아보겠습니다.
항상 건강하세요. 감사합니다
10 잡자재 2022.03.22 15:14
안녕하세요. 잡자재입니다.
저희가 열회수 환기장치와 관련한 다양한 하자사례를 모아 분석해 본 결과 많은 소비자 분들이 열회수 환기장치에 대해 상당한 불만을 가지고 있었음을 알 수 있었습니다. 하자사례는 아래와 같습니다.

찬 바람이 나오거나 바람이 느껴짐
  - SA의 토출구 온도가 실내 온도에 비해 현저히 낮은 경우
  - 개별 디퓨저에서 과도한 풍량으로 유속이 느껴지는 경우
과도한 전기요금(높은 소비전력)
  - 배관의 마찰손실을 고려하지 않은 배관설계
  - 동절기 프리히터 작동으로 인한 소비전력량 상승(지역별 상이함)
  - 너무 높은 온도 선호로 인해 애프터히터 소비전력 상승
주방에서 조리시 SA쪽에서 오염된 공기가 유입됨
  - 열회수 환기장치의 높은 누기율
동절기 작동중지, 동절시 실내 건조
  - 프리히터가 없는 제품으로 작동이 중지되거나 교번 제어됨
동절기 건조한 외기 유입으로 인한 건조함
  - 환기장치의 낮은 습도교환율
  - 필요 이상의 높은 환기량
하절기 너무 뜨거운 바람이 나옴
  - 실외기 인근에 OA가 위치하거나 냉방 열교환효율이 낮은 제품 설치
배관 및 기기표면 결로
  - 부적절한 배관단열로 인한 표면 결로 및 외피 손상으로 인한 보온층 내부 결로
소음
  - 부적절한 위치에 설치하여 기기의 진동 및 소음이 전달됨
  - 소음기 미설치로 인한 과도한 SA, RA소음
필터링 불량
  - 필터박스 혹은 열회수 환기장치 내부 누기로 인한 벌레 등의 유입

이러한 문제들을 해결하는 것들이 다 비용적인 부분들이라 어느 것을 빼고 어느 것을 넣는다는 것은 쉽지 않은 선택인 것 같습니다. 적어도 관리자님이 말씀하신 것과 같이 배관설계, 소음기, 필터박스, 풍량테스트 및 조정은 꼭 하시기 바랍니다. 프리히터 부분은 국산장비에는 안타깝지만 적용된 제품이 없습니다. 참고 부탁드립니다.