항상 많으 도움을 주셔서 감사합니다.
이번에 처음으로 건축을 진행하는 건축주 입니다.
지하 외벽 단열과 관련하여 궁금한 사항이 있어서 질문을 드립니다.
- 지하 외벽 단열 설계 조건 : PF BOARD 55T + 우레탄복합방수 3T + 방수보호판 30T
되어 있습니다.
근데 CIP와 건물 공간이 100mm로 협소하고 CIP 면이 평편하지 않아 공사가 힘들다고 하면서
공사 업체에서 열반사단열재 100T를 적용하고 건물내벽에 방수를 하자고 제안이 들어왔습니다.
그런데 아무리 찾아봐도 지하 외벽에 열반사단열재를 시공한 곳을 찾기가 힘들어 여기에 질문을 올립니다.
이렇게 시공을하여도 괜찮은 것인지.. 그리고 혹시 추가적인 필요작업이 있을까요??
그럼 답변을 기다리겠습니다. 감사합니다.
처음 설계도 잘못 되었지만 변경 안도 마찬가지로 보입니다.
지하층의 외벽은 단열 이전에 방수와 방습을 어떻게 하고, 어떻게 물을 뺄 것인지에 대한 내용이 우선이며, 그 다음이 단열입니다.
그러므로 담당 건축사와 협의를 하셔서 지하층 습기와 침투수를 어떻게 처리를 할 것인지에 대한 내용을 받아 보시길 권해 드립니다.