설계/시공관련 질문

변기와 세면대 냉수 분배

G 박영현 6 1,105 2022.05.19 16:58

안녕하세요.

이곳에 질문을 드려도 되는지 모르겠습니다.

셀프 인테리어 중 이곳에서 다양한 정보로 많은 도움을 받고 있어서 여쭙니다.

변기와 세면대의 냉수를 함께 쓸 수 있도록 설치를 했는데 세면대는 물이 잘 나오고 변기는 물이 공급되지 않습니다. 사진으로 보시고 어떤 문제가 있는지 아시는 분 계시면 도움 주시면 감사하겠습니다.

 

수도는 벽이 아니라 바닥에서 올라오고, 엑셀관에 T자를 연결하여 오른쪽은 세면대와 연결하고 왼쪽은 변기와 연결했습니다. 변기쪽 호스가 짧아서 엑셀관을 연결했는데 그것이 문제인지 모르겠습니다.

 

KakaoTalk_20220519_164427832.jpg

 

KakaoTalk_20220519_164427832_01.jpg

Comments

M 관리자 2022.05.19 17:06
안녕하세요.
위 사진과 아랫 사진의 연관관계를 이해하지 못했습니다.
아래 사진에서 오른쪽이 세면대, 왼쪽이 변기 쪽인 것 같은데.. 위의 사진에서 보면 다시 밸브가 보여서요..
G 박영현 2022.05.19 20:19
네. 왼쪽이 변기, 오른쪽이 세면대 맞습니다. 왼쪽 밸브는 변기호스에 기본적으로 달려 있는 밸브예요. 그런데 그 밸브를 열어도 물이 변기쪽으로 공급되지 않아서요.
위의 사진의 오른쪽과 아래 사진의 왼쪽이 이어지는 사진이에요. 세면대 하부장 안에 수도 공급 엑셀관이 있어요.
G 2022.05.20 06:32
이사진에서 구조적으로 문제가 느껴지지 않습니다
화장실 배관 맨 끝단부터 하나하나 풀어가면서
내부에 문제를 찾으셔야하지 않을까요?
M 관리자 2022.05.20 07:50
한님. 감사합니다. 저도 동일한 의견입니다.
G 박영현 2022.05.20 11:42
감사합니다. 말씀하신 대로 하나씩 다시 점검해 보겠습니다.
1 내그림자 2022.05.21 13:21
앵글밸브를 반대로 연결하시면 될거 같은데요.
구조상 핸들반대편에서 공급되어 핸들축과 수직방향으로 토출되어야 할 것입니다.
흐름방향이 반대로 되면 패킹이 밀려서 유로를 막아 버릴 것입니다.