설계/시공관련 질문

역전지붕

G 장정희 6 1,344 2022.05.21 10:51

1.30년된 2층슬라브주택입니다. 방수에 관해서 찾다가 역전지붕을 알게 되었습니다. 건축지식이 없다보니 이해하는데 좀 어려워서요 방수후에 아이소핑크  부직포 석재를 깐다 하셨는데 지붕에 텃밭과 옛날 물탱크(시멘트로된)가 있어요 철거 안하고 가능할까요 옥상난간과 바닥ㄴ부분을 물이 유입 되어도 감당이 될는지요 그리고 건물노후로 무게가 괜찮을까요. 

 

2.세탁실에 시멘트만 된곳에  방수안하고 타일만 했어서인지 1층으로  물이 떨어져 천장이 백화현상같이 되어있는데 이걸 말리기만 해도 되는지요 3개월 넘어 빨래를 했어요 물이 제법 스며들어있네요.그래서 세탁실에 장판을 깔고 사용해볼까 생각해봅니다 하수구가 씽크대랑 연결 되어있는데 물빠짐이 원활 하지않아 타일위로 항상 물이 넘쳤거든요

이해가 되실지 모르겠지만 답변 부탁드립니다 

 

1

20220518_143555.jpg

 

20220518_143834.jpg

 

3

20220518_143839.jpg

 

4

20220518_143909.jpg

 

5

20220518_143923.jpg

 

6

20220518_143930.jpg

 

7

20220518_144008.jpg

 

8

20220518_144035.jpg

Comments

M 관리자 2022.05.18 17:35
1. 사진이 있어야 합니다만, 역전지붕은 치료제가 아니기에 방수 자체의 건전성은 보장 받아야 합니다.

2. 장판은 방수층이 아니기에 그 것으로 무언가 개선되기는 어렵습니다. 그 바닥면 보다는 물이 잘 빠지지 않는 하수구를 손보셔야 할 것 같습니다.
G 장정희 2022.05.20 14:09
https://ifh.cc/v-tFCzoa.7SksJF.Cr2T41.Jftx4H.MvTs9v.GObzkZ.xFLA8v.DZj4kH
G 장정희 2022.05.20 14:10
옥상 사진입니다 감사합니다
M 관리자 2022.05.20 15:27
현재 상황은 역전지붕이 아니라 다른 어떤 형식을 하더라도 건전성을 보장 받을 수는 없습니다.
물탱크, 화단, 그리고 물사용공간(?) 등을 모두 철거 후에 다시 설치를 하셔야 합니다.
불행히도 그렇습니다.
G 장정희 2022.05.21 10:07
감사합니다  혹 저 물탱크철거는 어떤식으로 하는게 가장 좋을까요 철거시 진동이 심해서 안하는게 낫다고 이야기 하는 분도 있어서요
M 관리자 2022.05.21 10:52
진동이 크긴 하나 인력으로 하는 작업이라, 괜찮습니다.
다만 소음은 매우 크오니 민원에 유의하셔요