'중부 1지역 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 중 외기에 직접 면하는 경우, 가 등급 220mm'를 적용해야 합니다. 질문하신 옥상 외단열공법 적용 시 압출법 단열재(아이소핑크) 가 등급을 사용해도 관계 없습니다. 열전도율 0.034W/m.k 가 가 등급일 것입니다.
도면상 경질우레탄 220mm라 함은 '거실의 반자'인 내단열을 적용했을 때를 말하는 것으로 추정됩니다. 경질우레탄 보드의 열전도율이 가 등급 기준보다 낮기 때문에 내부에 사용했을 때 유리하지만, 흡수율이 높음에 따라 지붕층 바닥 외단열재로는 적정하지 않습니다.
도면상 경질우레탄 220mm라 함은 '거실의 반자'인 내단열을 적용했을 때를 말하는 것으로 추정됩니다. 경질우레탄 보드의 열전도율이 가 등급 기준보다 낮기 때문에 내부에 사용했을 때 유리하지만, 흡수율이 높음에 따라 지붕층 바닥 외단열재로는 적정하지 않습니다.
이런 점을 참고하시기 바랍니다.