설계/시공관련 질문

단열및 환기 질문

2 윤태진 6 901 2022.04.27 19:04

ALC 조적을 알아보던중에 남부지역(창원)은 외벽이 300mm 로 충분하다고 하더군요 

열관류율이 0.17이하라고 하더군요 

패시브하우스의 열관류율이 0.15라고 본거 같은데요 

외벽 300mm 가 0.17이 나온다고 하면 추가로 단열재를 덧대는게 큰 의미가 있을지요?

 

그리고 추가로 궁금한기 환기장치에 관한 질문입니다 

람다패시브하우스 책을 읽는중인데요 

음압 양압에 관한부분에서 이해가 잘 안되는 부분이 있어서 문의를 드립니다 

제가 병원에서 일해서 이런쪽으로 생각을 해서 그런지 모르겠지만

음압(외부공기가 안으로만 들어오는것)은 외부 공기가 밖으로 나가면 안되는 경우 병원에서 음압 양압 장치를 사용해서 실에 압력을 조절합니다 

 

책에 보니 음압의 경우(집이 완전 기밀하지 않다는전제하에) 외부에서 공기가 유입되기 때문에 에너지적인 부분과 미세먼지 등에 안좋다고 하고 

 

양압의 경우도 집안에 공기가 밖으로 나가기 때문에 에너지 효율적인 부분에서 안좋다고 이해를 했습니다 

 

그런 환기장치를 사용하면 (24시간동안 쉬지 않고 가동하는경우) 

집안압력이 일정하게 유지가 되는건지 궁금합니다 

예를 들어 환기장치도 단계별로 풍량을 조절하게 되는데 단계에 따라 압력이 바뀌는건지 

궁금해서 문의를 드립니다 

 

제가 이해를 잘못한 부분이 있으면 좀 알려주시길 바랍니다 

 

아 그리고 저번에 영상을 보면서 정대표님이 화장실의 경우 창을 두지 않고 환풍기와 환기장치로 습도 조절이 가능하다고 들은것 같은데요 

부엌의 환풍기도 마찬가진가요 

환풍기를 어떤 방식으로 해야하는지 궁금합니다 

창이 있다고 하면 환풍기를 두지 않아도 되는지 

환풍기는 무조건 설치를 해야 하는지 

무조건 설치를 해야하면 배관 방식에 특이사항이 있는지 궁금합니다  

 

그리고 주방 후드의 경우 책에는 덕트를 외부로 바로 연결하지 않는것을 권장한다고 하던데요 

 제가 구성하는 집은 집 내부에는 탄소필터를 사용하는 후드 ./ 보조주방을 다용도실에 두어 환풍기와 창을 두어서 냄새가 많이 나는 음식 조리시에 활용하려고 합니다 

 시공시 주의사항이 있는지 궁금합니다 

 


Comments

M 관리자 2022.04.27 23:28
조금 두서없는 답변이 될 수도 있는데요..

1. 단열성능을 강화한 ALC-i 라는 제품으로 300mm 를 할 경우, 열관류율이 0.27 W/m2K
일반 ALC 300mm 는 열관류율이 0.43 W/m2K 정도입니다. 그러므로 ALC-i 라는 제품을 사용해야 남부지역이 가능하며, 일반 ALC는 턱없이 부족합니다.
http://www.syc-alc.co.kr/product/alc_i.php

2. 양/음압이 걸리지 않는 평형상태를 완전히 유지하는 것은 불가능합니다. 대기압에 따라서 압력차는 변하기 때문입니다. 그래서 어느 한 쪽을 선택하는 것이 더 나은데... 일반 주택은 양압 5% 정도를 설정해 두는 편입니다. 그러면 거의 모든 경우에 음압이 걸리는 경우는 없기 때문입니다.
풍량과 양/음압은 상관이 없습니다. 자기 자체의 발란스이기 때문입니다.

3. 독일의 상황과 우리나라의 상황이 다소 다르기 때문인데요. 주로 오븐요리를 하는 독일과 다르게 우리나라는 직접 조리를 하는 편이고 냄새가 많이 납니다.
그래서 후드를 통한 외부배출없이 환기장치를 이용하는 것은 무리가 있습니다.
다만 후드의 휀을 가동하면 실내에 큰 음압이 걸리기 때문에... 이를 보완해 줄 필요가 있습니다.
최근 제품은 후드휀의 작동과 연동하여 필요한 만큼 실내로 더 많은 공기를 넣어 주는 옵션을 채택하고 있습니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000357
2 윤태진 2022.04.28 00:11
아 제가 수치를 잘못 봤습니다
ALC-i 제품을 300하고 가등급 단열재 120mm 하면 중부1 지역에 충족한다고 하던데 참 애매하네요
가등급이라
ALC 블럭에 상성이 좋은 단열재가 있을까요?

그리고 보조주방에 적절한 창을 두게 된다면 그 창만 열어서 외부로 환기가 가능할까요?

이건 좀 다른 질문인데요 표준주택에서 다락이 있는 주택이
천장 높이가 제일 높은곳과 낮은곳이 얼마나 되는지 알수 있을까요
M 관리자 2022.04.28 00:50
ALC블럭과 상성이 좋은 단열재는 미네랄울인데, 가등급은 없습니다.
보조 주방의 창을 열어서 환기를 하시는 것은 가능한 방법입니다.

표준주택의 다락은 가장 낮은 쪽이 550mm, 가장 높은 곳이 2250mm 정도입니다. 면적에 따라 다소 차이가 있습니다.
2 윤태진 2022.04.28 02:05
표준주택 지붕을 경사지붕으로 할수 있나요?
박공지붕보다는 경사지붕이 나아보여서
비용차이가 많이 날까요?
다락이 있는표준주택 지붕을 바꿀수 있는지 궁금합니다
M 관리자 2022.04.28 12:49
선택할 수 있습니다. 비용은 제법 올라갈 것 같습니다만, 구체적인 것은 상담을 통해 결정할 수 밖에 없습니다.
그리고, "다락이 있는표준주택 지붕을 바꿀수 있는지"의 의미를 잘 이해하지 못했습니다.
2 윤태진 2022.04.28 14:46
아 충분한 답변이 되었습니다
감사합니다