설계/시공관련 질문

문틀 아래 사춤 문의

G 문의 3 1,157 2022.07.06 23:05

화장실 문틀이 10cm정도 띄어져 시공 되어있습니다.

바닥에는 타일시공을 할 경우 

문틀 아래는 사모래로 채워도 되나요? 

몰탈 미장을 해야되나요?

일반 몰탈이 아니라 무수축몰탈을 써야되나요?

Comments

M 관리자 2022.07.07 01:28
무수축몰탈까지는 필요없으며 방수층 시공을 위해서 사모래로 채우는 것도 안됩니다.
그러므로 일반 몰탈 미장으로 면을 잘 만들어 주시면 되세요.
G 문의 2022.07.07 16:00
답변 감사합니다
혹시 현관문도 동일 한가요? 현관문도 문틀 하부 양쪽에 폼으로 쏴서 5cm정도 띄워서 시공이 되어있는데, 이부분도 일반 몰탈 미장으로 하면되는건가요?
분명 몰탈 미장 해달라고하면, "문틀을 양쪽 벽에 고정해서 상관없어" 라고 답변하긴 할거같은데요
M 관리자 2022.07.08 00:54
네 그렇습니다. 하부는 물과 관련이 있기에 폼만으로의 충진은 어렵습니다. 다만 하부에 이미 턱이 있는 상태에는 허용될 수 있습니다.
즉 몰탈미장은 고정의 의미보다는 물처리에 더 방점이 있습니다.