안녕하세요.
소규모 건축물 품질향상 가이드와 관리자님 답변으로 설계에 적용하며
큰 도움을 받고 있습니다. 감사 말씀 드립니다.
아래 내용은 4층 상가주택의 최상층 금속지붕의 설계 계획인데요.
1. 아래 구성에서 수정해야할 부분이나 추천해주실만한 구성이 있을런지요?
- T0.5 리얼징크(블랙) 마감
- 델타멤브레인
- 시트방수
- THK12 내수합판
- 50x50 하지철물
- T140 경질우레탄보드 or T150 PF 보드
- 콘크리트슬라브/액체방수 1종(보호몰탈)
- 비드법단열재 T30 타설부착
2. 지붕아래는 다락입니다. 외단열과 함께 T30 비드법단열재 타설부착할 경우 유의미한 이점을 얻을 수 있는런지요? 아니면 외단열로 충분하다면 공사비절감 차원에서 제외시키는 것이 좋을런지요?
3. 위 구성에서 단열재는 어떤 단열재가 더욱 적합할런지요?
가. T150 PF보드
나. T140 경질우레탄 보드
혹시 콘크리트 슬라브에 단열재는 어떻게 고정하실 계획인가요?
단열재는 준불연 EPS 쓰셔도 되세요.
요즘 빌라 시공사들도 경사지붕은 왠만하면 외단열 처리를 해서 경사지붕은 통기층 확보에만 신경을 써주시는게 좋을 것 같고... 오히려 평지붕에서 외단열을 어떻게 설득할지가 더 난관이실 것 같습니다.
경사지붕인걸 말씀 안드렸네요. 경사 지붕입니다.
단열재 부착은 본드로 계획인데요.
본드 부착 시 문제가 있다면, 다른 방법이 있을까요?
그리고 경질우레탄 보드나 PF 보드는 단열성능은 뛰어나지만 투습력이 낮고 수분에 약하다고 알고 있습니다. 따라서 투습 방수지가 한 번 더 필요하다고 생각됩니다.
-------------------
위에 말씀하신 대로 각파이프와 구조체는 연결이 되어야 하는데요.
경사지붕의 평활도가 무척 좋지 않기에, 건전한 단열과 마감이 쉽지는 않습니다. 다만 이미 말이 나온 것 처럼 그래도 요즘 많이들 하시려고 하는 방식이라서요. 그나마 다행인 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1954
그리고 단열재가 흡수를 하기는 하나 경사지붕이고 통기층으로의 빗물 유입량은 건조가 가능한 범위에 있기에 투습방수지는 권장사항이고 필수로 요구되지는 않습니다.