안녕하세요. 매번 문의시 마다 친절히 알려주셔서 감사합니다.
이번엔 설계용역 중 커튼월 관련해서 질문이 있어서 글남기는데요.
저희가 외벽이 골조벽 및 커튼월로 이루어져 있는데요,
커튼월은 단열 히든바 + 24mm 로이유리로,
골조벽이 있는 곳은 8mm 픽스창 + 130mmm 경질우레탄 단열재 + 콘크리트 골조벽으로
붙임사진과 같이 설계하고 있습니다.
저희가 우려하는 점은,
로이유리창~폴리아미드 라인이 경질우레탄 단열재 라인과 간격이 있기 때문에
혹시나 결로나 하자가 생기지 않을까 우려가 되어서요.
이렇게 설계를 진행해도 되는 것인지, 괜찮다면 그 근거가 있을지 의견을 구하고 싶습니다!
감사합니다.
그리고, 단열재의 맨 하부와 커튼월의 수평바가 만나는 부위는 어차피 앵커로 단열이 상당 부분 결손이 생길 수 밖에 없어서, 단열선의 일치가 의미가 없기도 합니다.