로이유리 시공 위치 문의드립니다

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

로이유리 시공 위치 문의드립니다

G 로이유리 6 1,283 04.24 01:44

안녕하세요
사람들마다 로이유리에 대해 말이 너무 달라 패시브협회 자료보고 공부한 내용을 토대로 위치를 표시해봤습니다.

제대로 이해한게 맞을까요?

 

빨간색 : 로이유리 투명

파란색 : 투명유리

 

그리고 침실1 발코니에 전열교환기가 설치되는데 외창도 로이유리로 하는게 좋을까요?


Comments

M 관리자 04.24 09:46
안녕하세요.
적어 주신 것이 맞습니다.

전열교환기가 들어가는 외창도, 벽면에 단열을 추가할 것이 아니라면 로이유리를 할 필요는 없습니다.
G 인테리어준비중 08.02 06:33
안녕하세요. 창호 로이유리 관련해서 찾다가 여기까지 왔는데요.
로이는 내부창에 하는게 맞는거 같은데요.
 고민인것이 외부창에 서비스로 로이 유리 넣어 준다는데 오히려 이런 경우 발코니에 결로가 더 잘생길수 있나요?
G 인테리어 준비중 08.02 07:25
발코니는 단열이 감싸는게 중요하다고 하신걸봤는데요.
그의미는 발코니 벽면. 천장. 바닥 전부를 말씀하시는건가요?
(위아래집 발코니 확장 없다면. 목적은 결로방지입니다)
위 아랫집이 발코니 확장했다면 벽면 해도 되나요?
M 관리자 08.02 09:06
발코니에 단열이 없다면 로이코팅 유무가 발코니에 미치는 영향은 미비합니다. 그러므로 하셔도 되고, 빼서도 괜찮습니다.
발코니의 단열은 벽,천장,바닥 전부를 의미합니다. 위아래가 모두 확장을 했다면 벽면과 천장의 일부(창문쪽)만 하시면 되세요.

아래 글이 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=78712
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=78679
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76780
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76771
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76236
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75747
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74637
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74333
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74026
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=73932
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=72129
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=71200
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67467
G 인준 08.02 10:50
감사합니다~
M 관리자 08.02 11:05
감사합니다.