설계/시공관련 질문

접이식 어닝 설치 관련 문의드립니다.

G 어닝설치문의 9 1,227 2022.11.17 14:20

안녕하세요

접이식 어닝 설치 관련 질문입니다

 

단면이 콘크리트옹벽(180 mm)-단열재(50 mm)-치장적벽돌(100 mm)의 벽에 가로길이 2.5 내지 3미터에 돌출인 2미터 정도되는 어닝을 설치하려고 합니다.


어닝.jpg

3/8인치 250-300미리 세트앙카를 이용해서 콘크리트부분에 고정해야 하는데, 단열재 두께가 얇아서 앙카 시공을 하면 단열재도 파손되고 단열에 좋지 않을 것 같습니다.

 

어닝업체에서는 대안으로 아래의 보강철판을 치장적벽돌면에 칼블럭을 이용해서 고정하고 보강철판의 볼트에 어닝을 고정하면 단열재를 손상시키지 않는다고 추천합니다.

보강철판.jpg

사진의 보강철판을 치장적벽돌 벽면에 고정해서 어닝을 설치해도 구조적으로 안전에 문제는 없는지 문의드립니다

아니면 단열에 불리하더라도 안전을 위해서 앙카를 콘크리트까지 깊이 시공해서 어닝을 설치해야 하는지요. 이 경우 3/8인치 250-300미리 세트앙카를 사용하면 충분한지요?

답변부탁드립니다.

Comments

10 잡자재 2022.11.17 14:44
치장벽돌은 이름이 치장이듯이 이쁘게 꾸며주는 역할입니다.^^;
앙카를 통한 열교가 우려되신다면 스테인레스 앙카를 이용해서 구조체에 고정하시길 추천드립니다.
15 허수할범 2022.11.17 19:51
어닝이 바람에 영향을 받을 때 그 힘을 칼블럭만으로만 견딜 수 있는지 우려됩니다.
바람이 심하게 불 때는 어닝을 접어 놓을 수 있겠지만
크고 작은 바람이 오랜 기간 어닝을 들었다 놨다 할 것이라
그 영향을 무시할 수 없네요.
M 관리자 2022.11.17 21:06
두 분 모두 고맙습니다.
구조체에 박히는 앵커는 캐미컬 앵커만 허용됩니다.
G 어닝설치문의 2022.11.18 16:46
답변 주셔서 감사드립니다.

칼블럭만으로는 구조적으로 안전하지 않은 것으로 이해하였습니다.

앵커를 사용해야 할 것 같은데 벽돌과 스티로폼을 지나서 콘크리트에 캐미컬앙카를 시공하기가 쉽지 않을 것 같습니다. 이런 경우에도 캐미컬 앵커를 잘 시공하는 방법이 있는지요?
어닝 시공하거나 에어콘 실외기 설치등 시공하는 분들은 대부분 그냥 세트 앵커를 사용한다고 합니다.

그리고  창문이나 베란다 아래에 보면 페인트 칠해놓은 부분위에 벽돌을 쌓아올렸는데 이 부분은 콘크리트 같습니다. 이 페인트 칠해진 부분에는 캐미컬 앵커나 엣지 앵커등을 시공할 수 있을 것 같은데 괜찮은 것인지요?(사진을 올리려고 했는데 안되서 글로 문의 드립니다)

감사합니다.
M 관리자 2022.11.19 00:33
앵커는 드릴로 구조체까지 관통을 한 후에.. 앵커를 삽입하는 형식이므로, 시공 자체는 어렵지 않습니다. 세트 앵커를 사용할 수도 있습니다만, 우리나라 풍압에 대응하려면 앵커의 갯수가 꽤 많아지게 됩니다. 그래서 현실적이지 않다고 보았습니다. 이 부분은 책임을 지는 현장의 시공하시는 분들이 판단을 하실 것 같습니다.

그 부분은 콘크리트가 맞습니다.
다만 어닝을 위한 앵커는 위아래로 간격이 있는데, 벽돌을 받치기 위한 인방은 그 두께를 만족하지 못할 가능성이 있습니다.
G 어닝설치문의 2022.11.20 02:14
답변 감사합니다.

설치하려는 접이식 어닝의 대부분이 가로길이 4미터 이하인 경우 벽브라켓 2개를 이용해서 벽에 고정하는 구조입니다.
하나의 벽브라켓은 길이 135mm 가로 50mm이고 약 80mm 간격으로 3/8인치 또는 1/2인치 앵커 두개로 고정되는 구조입니다.
결국 길이 3미터 돌출 2미터 어닝은 벽부라켓 2개를 이용해서 벽체에 총 4개의 앵커로 고정지지되는 구조입니다.
답변 주신 것처럼 풍압에 대응하려면 4개의 앵커로 충분하지 않을 것 같은데 왜 이런 구조인지 모르겠습니다.
그래서인지 바람이 많이 불면 접어야 한다고 설명되어 있습니다.

벽돌을 받치기 위한 인방의 두께 약 160mm 입니다.  브라켓의 앵커 높이차가 약 80mm 정도 이면 앵커를 시공하기엔 좁은 것인지요?
감사합니다.
M 관리자 2022.11.20 18:21
어닝은 일정 규모이상의 풍압에 대응할 수 있는 구조는 아닙니다.
즉 바람이 많이 불 때는 접어야 합니다. 해당 앵커는 이 접는 것을 전재로 설계된 것이라서요.

인방 두께는 사용가능합니다. 거기에 설치하셔도 되나, 기존 균열 등이 없는지만 유의하시어요.
G 어닝설치문의 2022.11.22 16:44
답변 감사합니다.
많은 도움이 되었습니다.
안녕히 계십시오
M 관리자 2022.11.22 17:37
감사합니다.