설계/시공관련 질문

지하주차장 천정 외단열 시공시 내화성능 선택

G 0482 3 1,959 2022.11.16 13:35

안녕하세요, 지하주차장 천정 단열재 시공 과정에서 애매한 부분이 있어서 질문 드립니다.

 

지상 1층에는 근린생활시설 들어서고, 근린생활시설이 위치한 지상 1층 슬라브 하부는 외단열로 시공합니다.(지하 1층 천정에 단열재 부착)

 

이 경우 지하주차장 천정에 사용하는 단열재 자재를 불연 자재를 사용해야 하는지, 지하주차장 천정 외단열에 관해서는 불연, 준불연 자재 성능이 크게 상관 없는지 궁금합니다.

 

추가로 만약 불연 자재를 사용해야 한다고 하면, 불연 성능이 없는 단열재를 사용한 후, 내화뿜칠과 같은 내화성 자재로 마감 지으면 문제 없는지도 답변 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 2022.11.16 13:54
법적인 사항은 아직 없습니다.
다만 협회 권장은...
1. 불연단열재 (미네랄울 보드를 화스너로 시공)
2. 준불연+무기계뿜칠
3. 난연+무기계뿜칠
입니다.
G 0482 2022.11.16 14:30
네 답변 감사합니다. 법령 관련해서 여쭤보고 싶습니다.
<건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙> 제 24조(건축물의 마감재료 등) 법령에 보면 건축물의 마감에 사용하는 재료는 불연재료 또는 준불연재료, 난연재료를 사용하라고 명시가 되어있는데, 이 적용범위는 건축물의 내부라고 보는게 맞을까요??
지하주차장은 내부라고 해석하기 어려움이 있어서 법령을 이해하는데 헷갈리는 부분이 있네요.
위에 질의드린대료 단열재 부착 부위는 지하주차장 천정이긴 하지만, 초점은 근린생활시설의 단열 목적으로 하는 외단열로 해석도 가능할 것 같아서요.
답변 주시면 감사하겠습니다.
M 관리자 2022.11.16 18:02
애매한 부분이기는 합니다. 피난/방화 관련된 규정에 이 부분에 대한 구분이 명확치 않거든요.
그러므로 난연조차 아닌 것을 사용하기는 위험하고... 위에 적어 드린 셋 중에 하나를 선택하시면 되실 것 같습니다.