테라스 방수관련하여 조언해주실 수 있을까요!?
현재는 아래 도면처럼 4층 테라스 부분이 우레탄노출방수로 되어 있습니다..
계획대지가 일조사선을 받는데다가 2층/3층 임대세대 천정고를 2,300을 확보하려다보니
테라스부분 일조사선으로 인해 외단열로 할 경우
단열재(200T)를 설치할 높이가 나오질 않는 상황입니다. (중부2지역)
현재 내단열로 PF보드 150T 계획되어 있는 것을 외단열로 변경하고,
2,900 층고로 2,800으로 낮추더라도,
슬라브 다운을 150mm 이상을 해야 외단열을 할 수 있는 공간이 확보될 것 같은데요.
슬라브 다운을 150mm를 할 경우 3층 천정 속 공간이 50mm밖에 되질 않습니다.
2층/3층 층고나 천정공간을 줄이면서 외단열을 위한 높이를 확보해야 맞는것인지
아님 내단열로 갈 것인지 고민입니다.
테라스를 인조잔디로 최종 마감할 경우의 외단열/내단열 방수방법 좀 제안해주실 수 있을까요?
1. 외단열로 할 경우
2. 내단열로 할 경우
답변이 늦어서 죄송합니다.
--------------------
내단열을 경우...
지금 그대로의 상태에서
5mm 두께의 하얀 부직포 - 지름 20mm 내외의 파쇄석 (드레인 구멍으로 빠져 나가지 않을 정도) - 인조잔디 를 까시면 되세요.
다만 더 신경써야 할 것이 많은데.. 지금 현재 상세도가 없으므로, 외벽과 만나는 부분 등에 대한 내용과 외단열의 실행 방법은 내일 오전까지 정리해서 올려 드리겠습니다.
행복한 하루 되세요!!
글의 양이 많아서 기술자료실에 좀 더 상세히 풀어서 새로운 글로 올려 놓았습니다.
보시고 궁금한 점은 언제든 말씀해 주세요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=5602
추가로 물어 보신 것은.. 생각처럼 그렇게 움직이지는 않습니다만 20mm (구멍뚫린) 배수용 깔판을 까는 것은 도움이 되긴 합니다.