어제까지 잘 있던 파이프가 오늘 방문해서 보니 꺽여 있습니다. 각도가 꺽일만한 각도는 아닌었던 것 같은데...
리모델링 업체는 내일 레미콘을 불러서 깐다고 합니다.
협회글에서는 꺽이면 전부 교체해야 한다고 되어 있는데 1평 가량 되는 이 곳만 빼고 이미 엑셀파이프가 방통으로 덮여 있어 그럴수도 없는 상황입니다.
가열하여 잘 펴면 괜찮을까요?
찾아보니 볼트를 이용한 커넥터가 있다고 하는데 커넥터로 연결해도 문제가 될까요?
업페는 모두 다 괜찮다고만 하고 파이프는 내일 당장 덮는다 하는데 너무 걱정이 됩니다.
가열해서 펴면 안되세요 ^^;
보일러를 가동하면서 연결부속에 따라 수축팽장을 거듭하기 때문에
몇 년이 지나면 연결부속에서 하자가 발생하는 경우가 많습니다.
다만 배관을 이을 때는 곡선 구간이 생기면 안되고, 직선 구간에서 이어야 합니다. 그러므로 어차피 잇는 김에 배관도 정리를 하고 작업을 하는 것이 좋겠습니다.
그리고 손으로 그린 도면이라도 괜찮으니.. 이어 놓은 곳을 표시해서 보관해 놓는 것도 미래를 위해서 좋은 방법입니다.
감사합니다.